看板 FiremanLife 關於我們 聯絡資訊
問題類型: 1. 法規請益。 2. 職場現況。 3. 保護自己。 所在縣市: 新北市板橋區市政府附近高樓。 說明: 業主 是大樓的管理員, 下包 是 物業管理公司, 二包 是 115 物業管理公司, 我是二包115公司的正式職員, 職稱是 機電士, 月薪 34K, 年薪 34k*12 + 1500。 事件: 業主要求, 因為45樓現在出租, 承租戶必須改變裝潢, 必須更改消防灑水頭位置, 所以, 我必須關閉27樓消防揚水幫泵, 以及 關閉07樓消防揚水幫泵, 等待至 PM 18:00 其他承租戶下班, 我才能開啟 消防揚水幫泵。 問題: 01.五股職訓局葉俶題老師說: 『誰關消防幫泵,誰去關。』 請問 根據哪一條的法規? 02.人在江湖,身不由己, 如何委婉向長官說明, 自己不願意+堅決不肯被抓去關? 03.請問前輩如何保護自己的權益?
Sigga: 施工中消防防護計畫書 06/17 13:16
Sigga: 應該吧,太久沒有接觸這一塊了 06/17 13:17
--> 謝謝您回答。
khps20145: 11樓以上就要有共同消防防護計畫了,請業者送資料 06/18 13:26
khps20145: 最簡單的就打1999檢舉 讓安檢的去開管理權人 06/18 13:49
--> 檢舉的當天,沒人會來稽查。 隔天,消防幫泵就會復歸。 謝謝您的回答。
lulu2630: 45樓改撒水頭你不關該樓層逆止閥跑去關27樓的消防泵幹 06/20 00:26
lulu2630: 嘛? 06/20 00:26
--> 步驟01:關閉流水感知器。 步驟02:關閉自動灑水逆止閥。 ...... 步驟15:關閉消防幫泵。 --> 原因:避免上班時間因為消防幫泵的啟動, 吵到其他的承租戶。 ※ 編輯: newsamwang (150.116.19.106 臺灣), 06/20/2021 19:09:52
lulu2630: 1、只能說有些步驟有點多餘。2、改管的不是你,為什麼你 06/20 19:43
lulu2630: 要去關泵。3、關泵期間最好你都要在場,一直到復歸完畢 06/20 19:43
lulu2630: 你再走。4、要求你的上司及第三人在場,證明你的操作是 06/20 19:43
lulu2630: 承他之命。以上意見僅供參考。 06/20 19:43
lulu2630: 還有,改管期間切割什麼的火花最容易出事,室栓什麼的 06/20 19:58
lulu2630: 準備好,關必要關的就好,同時作好備案,要求你關不該 06/20 19:58
lulu2630: 關的或不需要關的, 你就只作好自保,這時應該換你主管 06/20 19:58
lulu2630: 會怕,你要還是會怕,不幹的最大。 06/20 19:58
s902131: 直接關施工樓層的制水閥就好啦 幫浦不用關 07/25 12:47