看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
請問一下 我住在七樓 然後我們這棟大樓都是套房 樓高八樓 浴室是樓上、樓下相通的 最近 會聽到從樓上傳來的噪音 我去觀察過頂樓 就是抽水馬達抽水後 就會聽到房間內水管有 "碰"一聲 然後就會有水管震動 噹噹的聲響 在頂樓是聽不到 而是在八樓的走道上 還有我房間內浴室裡 聽得到 樓上的住戶似乎都沒有去跟 管委會反應 明明聲音就很吵 特別是晚上的時候 不曉得 我該怎麼去處理呢 因為問題也不在我房間 我應該自己找水電來處理嗎? 還是叫管委會的人來處理呢? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.163.164.205 ※ 編輯: a520530 來自: 218.163.164.205 (12/13 11:09) ※ 編輯: a520530 來自: 218.163.164.205 (12/13 11:11)
saram:那是水鎚. 是水壓力驟來打擊管壁造成的, 沒有救. 12/15 01:04
PPanda:可以裝一個緩衝裝置(我忘記叫啥名字了)可是應該要自費.. 12/17 15:44
hongwu:樓上是說減壓閥吧?! 12/18 00:37