現況描述: 是中古屋重新裝潢租給學生的房子.多間套房 我是其中一名房客(關於房東的抱怨.我就不在這說) 之前是三台電熱水器同時開.(還包括約五台電腦) 就跳電. 上週開始變成 兩台電熱水器開啟就會跳電 發生頻率變為至少兩天一次.一發生就會連續發生 因為我們就只能把總電源重新打開..再反覆.... 請問有比較好的解決方式嗎? 感謝你的回答.它將會讓我們免於夜晚跳電驚嚇 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.210.10.148
pcepan:請檢查不咧接點是否因熱漲冷縮而鬆脫了 03/11 22:07
pttjewk:不了解...之前房東有找人來看過.不知道有沒有看到你說的 03/11 23:42
pttjewk:因為看過還是跳.而且房東也沒說要怎樣解決/是可以解決的吧 03/11 23:43
saram:換一個同樣安培數的NFB開關. 03/16 19:18