我剛買下一棟老房子, 是民國60年蓋好的連棟透天厝. 我想在這棟老房子裡安裝一台即熱式電熱水器. 這台即熱式電熱水器需要用220V的電. 我查看了電錶, 電錶上面標明的製造日期是64年, 而且只看到"110V"的字樣, 沒看到"220V"的字樣. 所以電錶應該是110V用的. 我就以為沒有220V的電. 不過, 我向電熱水器製造商的客服詢問, 他們說:"不能根據電錶來判斷 是否有220V的電, 要看總開關那邊才準. 就算電錶是110V, 也有可能 總開關那邊還是有220V的電." 所以, 我想請教三個問題: (一) 電熱水器製造商客服人員說的對嗎? (二) 如果他們說的對, 那麼, 總開關那邊要怎樣看, 才看得出是否有220V的電? [那棟老房子很遠, 如非不得已, 不想找水電師傅過去看. 我目前手邊也沒有 數位相機可拍照上傳. 所以想先自己判斷是否有220V的電.] (三) 如果總開關那邊確有220V的電, 那麼, 我就打算請水電師傅從總開關 那邊拉出一條220V的線, 給電熱水器使用. 不過, 這樣一來, 就形成 "使用220V的電, 電錶卻是110V". 請問這種情形會有什麼壞處嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.138.66.138 ※ 編輯: drkh 來自: 220.138.66.138 (05/02 13:17)
pqq2:建議你可買個數位式三用電表來用,如此即可判斷總開關的電壓 05/02 23:44
kevinjl:有220 你會自己拉線嗎? 如果不會 早晚都要找水電工 05/03 01:42
kevinjl:何必自尋煩惱? 05/03 01:43
khbibo:不必擔心...那沒什ㄇ影響....請水電師傅拉一下220V即可啦 05/04 09:48
khbibo:家裡冷氣大部分也是用220v電壓啊...只要電流不要過載..都ok 05/04 09:50
hiturtle:以台電的電表而言.圓表=110 220共用 方表=110V專用電表 05/04 16:25