推 stangel:電熱水器用電量大,建議用8mm以上 06/06 15:24
推 tngtng:熱水器50A? 你應該看到無融斷路器的規格吧 06/06 17:49
→ losexyz:瞬熱式電熱水器 電壓220V 電流0~46A 頻率50~60Hz 06/06 18:16
→ losexyz:建議使用 2P50A 無熔絲開關 我想知道該配多粗的線 06/06 18:17
→ losexyz:因為我打算自己施工...... 06/06 18:17
推 stey:推一樓 建議用8mm以上 不然會過熱喔 06/06 22:33
推 saram:50A? 那不是11千瓦? 有這麼大的功率嗎? 06/06 23:42
→ saram:50A電流恐怕要用38mm的囉. 一般家用不會用這麼大功率的電熱 06/06 23:43
→ saram:水器吧? 06/06 23:44
推 stey:1hr用11度電 = =a ?? 06/06 23:44
→ stangel:每一段溫度有不同的電流量 50A是無熔絲開關的max 06/07 00:58
→ stangel:另外電熱水器只建議用淋浴的方式 應該是不會洗到1hr 06/07 01:02
推 stey:如果是個人用就還好 如果是多人建議用儲熱式(儲水式)的 06/07 11:05
推 saram:不知道50A降到29A的時間是幾秒? 時間太久, 8mm平方電線 06/07 14:27
→ saram:也受不了, 會燒黑的. 06/07 14:27