※ 引述《superfourjc (老麵真是好吃到爆..)》之銘言: : EX:1P...輸出一條110V電源.................(一般家電插座or開關用) : 2P...輸出兩條110V電源.................(單相220V冷氣or電熱水器用) 1P,2P,3P 表示開關的電極數 : 問題3... : 開關箱照片中右上角的開關(2P-50A)...為何把他關掉以後.. : 整個間的電都沒了?... : 還是說..50A那個開關是電源進來的地方?... 沒錯, 左上角的紅黑粗線就是電源進入點 : 問題4.. : 我開關箱裡面有些1P的開關..只有一個端子座.. : 可是卻拉了2mm單心線出去...分別到不同的暗管去... : 這樣等於是兩條110V的火線嗎?........ : 這種拉線方式是不是做開關比較多? : 另一個1P開關則是用一條5.5mm平方線拉出去.. : 這兩種拉法有啥差別? 我想比較細的, 應該是負載不大所以可以接兩條< 比較粗的應該是負載較大的電器,比如說熱水瓶, 假設煮水時尖峰耗電 1200W, 因 P = IV ,所以 1200 = I * 110, I=10.9A 的電流, 若是同迴路有另一個 電子鍋也在煮飯,假設耗電1000W, 則 電流為 9.09A, 迴路的總電流就將近 20A (10.9+9.09=19.99A) : 感謝..<(_ _)> : 補充問題5.. : 有些明明長的像1P的開關..但是他的端子座..確有兩個.. : 這是我房間開關箱1P其中一個..http://0rz.tw/de4hm (有紅色按鈕那個) 這個應該是漏電斷路器 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 125.229.166.242