※ 引述《chiezo (TOTO)》之銘言: P管就是連接到 牆壁的 相信R大有解說清楚 小弟再補充一些~~~~~ 大致上P管 就是 有三段 第一段是接臉盆落水頭的管 第二段是接第一段 她是J型的 第三段是接第二段 之後接牆壁 現再問題是第三段與牆壁有漏水的情況 據小弟的一些經驗 以新的產品來講 會漏水 有三種 1.就是黑色塞塞與牆壁排水口不合 排水口太大了 或是塞不緊 2.黑色塞塞與第三段的接觸緊密度不夠 3.排水管距離太短 到沖回來 以舊的產品來講 會漏水 有兩種 1. 黑色塞塞裂掉 2.排水管路老化 裂掉 以上的問題 之後再說怎麼解決~~~明天還有工作要做~~~ -------------------------------------------------------------- 上面總共有五個問題 第一個問題解決方法 換比較大顆的黑色塞塞 不然就是用止水帶纏黑色塞塞 因為基本上 排水管的大小是 1英吋半(1又1/2") 黑色塞塞也是 最怕就是老管路 有以前是2英吋的 囧rz 如果還是沒辦法解決 最快的辦法是 黑色塞塞纏止水帶或是塑膠袋繞著黑色塞塞 以SILICON去封住排水口和黑色塞塞的地方 就OK了 因為下面是看不到的地方 只要能封住漏水的問題就好了 第二和第三的問題大同小異 是用止水帶纏繞第三段排水管 把黑色塞塞 套下去 讓他完全緊密住 試水看看 看會不會漏 還是會漏的話 去看哪各地方漏 有的是排水管和黑色塞塞的地方漏 有的是黑色塞塞與第三段地方漏 哪各地方漏 就給他纏止水帶喔 第四各問題很簡單 舊換新的就好了 不過比較建議全部P管換掉 因為P管用久了 裡面超超超超超超超超髒的 第五個問題 是很麻煩的 這只有請水電來解決吧!!!!!!!不用想DIY了 這各問題也比較少見~~~ ----------------------------------------------------------------------- -- 衛浴的BLOG http://tw.myblog.yahoo.com/sihhongchen-0937611166/      如果有衛浴問題 可以寄信問我 或 打電話給我 ~~                                                 本人樂意幫你解決~~   -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.138.41.80
SHOWSUN:感謝chiezo兄解答,林志玲應該幫TOTO代言才對..^o^ 07/31 12:10