看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 前幾天家裡的淋浴水龍頭漏水 於是叫水電換了一隻全新的水龍頭 結果現在把握把調到中間位置時 熱水器打不起來 如果先開全部熱水 再慢慢往中間調 結果還沒到中間時 熱水器就關了 變成冷水 現在洗澡不是很燙的熱水 就是冷水 沒有辦法剛好調到溫水 請問這要怎麼解決阿? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.175.31.46
mario3845:瓦斯熱水器水量不足的話,會自動熄火... 10/02 00:56
Atwo:請問為什麼會水量不足呢? 之前水龍頭沒這問題阿? 10/02 00:59
Atwo:還是我必須調一字旋鈕的部分去調水量? 10/02 01:00
mario3845:這我就不清楚了...我家是用電熱式的~ 10/02 02:34
chiezo:這大致上是水壓不足~~~或是水龍頭有問題堵塞 10/02 09:52
cyuan:加個恆壓馬達應該可解決 10/02 18:02
stangel:試試看把水量開到最大,熱水器的水量也開到最大 10/02 21:52
stangel:再把熱水器的溫度調最低 10/02 21:53
stangel:如果還不行,有可能是熱水器的水盤出問題,找送先生吧! 10/02 21:58