看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 應該算是 c.知識 d.技術支援 吧 2.問題描述(請詳述問題在哪): 最近在裝修剛買的自家房子.可是前屋主可能是省錢找了外行的電工亂配線 現在有客聽電燈開關都是同一色電線 我想要重拉,有找水電工來看過,都說安全上應該沒問題,但出問題的地方是在天花板內 由於目前並沒有打算重新裝修天花板也就算了 但還是有上網做一些功課。看到幾個名詞,有點被搞混亂了 在台灣家庭電工配線, 一般而言,水線,地線,中性線會是同一條嗎? 如果我想要修正,讓每個插座都有改成三孔式插座並正確接地, 是否需要重新重配電盤拉出地線到每個插座? 3.問題存在時間: 4.照片連結: 室內及陽台配線圖 http://img.photobucket.com/albums/v495/seedclub/homepower/DSC03909.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v495/seedclub/homepower/DSC03919.jpg
室內配電箱內說明 http://img.photobucket.com/albums/v495/seedclub/homepower/DSC03922.jpg
室內配電箱內照片 http://img.photobucket.com/albums/v495/seedclub/homepower/DSC03926.jpg
http://img.photobucket.com/albums/v495/seedclub/homepower/DSC03927.jpg
5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.209.152.93
stey:有點不懂你所說的... 開關的兩條控制線本來就是同顏色的阿.. 10/13 10:14
stey:如果你說的插座要拉地線 那就看你開關盒中原本有沒有預留 10/13 10:15
stey:沒有的話就是要從總開關重拉沒錯 10/13 10:16
richardfan:地線和水線是不同一條,中性線就是水線。 10/13 18:41
richardfan:地線是綠色的,除非家中的配線有配接地線系統,連接到 10/13 18:43
richardfan:所有插座上,不然三孔插座是沒用的。 10/13 18:45
※ 編輯: seedclub 來自: 210.209.152.93 (10/13 23:19)
seedclub:先感謝回應的人..有補上配電圖及配電箱照片 10/13 23:20
seedclub:我的目的就是想讓每個三孔插座"真的"有接地作用 10/13 23:21
seedclub:但我目前電表量,地線及水線並沒有電位差且電阻值接近0 10/13 23:22
seedclub:感覺上地線及水線似乎是相連的.這是我發文的疑問之一 10/13 23:23
saram:是的. 電位相同. 但按電工法規, 必須分開使用. 地線不通電流 10/15 19:58
saram:水線通電流(與火線成迴路) 10/15 19:58
saram:其實你不必堅持地線也要接. 110V系統可以不必接地線. 10/15 19:59
seedclub:那地線跟水線應該不同條..怎麼電阻會接近零? 10/15 22:31
seedclub:不曉得是否為我這棟大樓設計問題? 10/15 22:32
seedclub:如果是設計不當,那是否我就不必拉了,因為也沒"真的"地線? 10/15 22:33
DANGJI:我昨天剛換完電燈開關,電燈開關的線也都是同樣顏色… 11/19 00:53