※ 引述《besteam0 (besteam)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : : d. 技術支援 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 要將房間的單開電燈開關改成 單開關雙插座 如何作呢? : 我有試著作, 但好像不行.. : 我改過的接法如下面連接.. : http://www.wretch.cc/album/show.php?i=besteam0&b=2&f=1385697699&p=0 : 有哪位專業人士, 知道我哪出錯了嗎? : PS: 房間開關是可由 房門旁 & 床頭前 兩個開關切明暗的. ┌───┐ ─┤○ ○├─ ←黃線與紅線是接通的狀態,亦即黃線及紅線皆為正極(同一極) │ 開 │ 有兩側的原因通常是一側做為正極電源輸入用,另一側則為 │ 關 │ 延伸至另一開關同樣做為正極電源輸入用 │○ ○│ └──┘ ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← → → → → → → → → → → → ┌───┐ ┌───┐ ┌───┐ A端─┤○ ○├──┤○ ○├──┤○ ○│ │ 開 │ │ 插 │ │ 插 │ │ 關 │ │ 座 │ │ 座 │ │○ ○│┌─┤○ ○├──┤○ ○│ ──┘ └───┘ └───┘ B端 ← ← ← ← ← ← ← → → → → → → → → 現在你改成這樣,可能會有兩種情況發生 一、插座沒電,開關控制之電燈會亮 二、插座沒電,開關控制之電燈不亮 首先,因為只有正極沒有負極(or只有負極沒有正極),所以插座不可能會正常的 一、電源由A端輸入,電流為方向,因為開關有吃到電源,所以電燈會亮 but插座只有正極,B端形同虛設,依然不可能會正常供電 二、電源由B端輸入,電流為方向,因為插座兩極間為開路(斷路)狀態 因此電流留不過,開關吃不到電源,所以電燈不亮(A端形同虛設) 此時...插座依然不可能正常供電 要正常供電唯有從他處(其他開關盒)另外牽一負極(or正極)線過來,接在B端上 這邊要不過要注意的是,水電包商有的會把開關接在負極上,因此最好先量看看 開關上的電源是正極or負極,再來決定要多拉正極過來或是負極 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.116.64.131
besteam0:感謝, 簡單來說沒有另一條電源線... 這裡是不可能的.. 10/19 21:41