※ 引述《DANGJI (團rz)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : B : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 家裡面有四個插座要更換開關 : (快要30年的老房子,很多插座都可以當古董了,還有水火亂接的問題。) : 其中有兩個在打開插座之後發現線路不太一樣… : 一整個不知道怎麼處理 : 更換之前我有用三用電表測過了… : 插座A:只有單一插座,水火線接反了(這個問題好解決) : 問題在於插座上插著四條線……… : 我要換成有兩個插座的那一種… : 這樣子是照原來的配線把兩組對調就好了嗎? : 插座B:一共有三個座,兩個電源開關(單切),另外有一個插座(沒有過電) : 電源開關可以正常使用,但是插座上只有插一條電線→應該是沒過電的主因 : 這樣子線要怎麼插哩…@@? : 3.問題存在時間: : 今天要換插座,拆開插座發現的… : : 4.照片連結: : 插座A的照片: : http://0rz.tw/65549 (有一個孔的線在拆鐵殼的時候一撥就鬆脫了) : 打開的時候配線是這樣子 : ┌────────┐ : └白線#1┐┌白線#2 其中我觀察到的,白線#1跟黃線是從牆壁上方的孔下來的 : ○○ 白線#2跟紅線是從下方的孔下來的 : ○○ : 黃線┘└紅線 : └────────┘ 白線#1跟黃線為一組,電源一側 白線#2跟紅線為一組,電源另一側 要更換新插座只要照原本的配線接就行了 : 插座B的照片: : 正面:http://0rz.tw/4655P : 背面:http://0rz.tw/7856d 兩個開關沒問題 附帶一提,開關是在火線上切換,因此電流源為火線端 (但有的水電亂做也會做在水線上不一定) 旁邊的插座因為只有從開關接了火線(或水線)過來 缺少了水線(或火線),所以當然沒電囉 要有電必須從別的開關盒拉一條線過來 要用電錶量看另一極的是哪一條再拉 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.116.64.203
DANGJI:那要怎麼用電表量另一極?用棒針直接測那條線嗎? 11/19 11:02
stey:電表調到AC250V 直接使用紅黑探棒測試 11/19 20:34
stey:若指針會偏轉到110,代表這兩條線為110V兩端 轉到220就是220V 11/19 20:35
stey:若不會轉時,再轉到歐姆檔量,如會偏轉則兩條線為同一端 11/19 20:36