看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b.修繕 d 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我家的水塔由舊式的換成白鐵桶,結果可能高度下降,現在裝在水塔旁的加壓馬達, 在用水時,並非連續運轉,而是轉一下停一下,這樣造成水壓不穩,尤其是使用熱水爐 的時候,請問要怎麼處理啊? 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.228.91.95
chiezo:很少會因為換水塔就水壓不同 還是看抽水馬達是否有問題 02/05 23:49
stey:看浮球或浮球開關有無正常 不然就是加壓馬達有問題了 02/06 09:15
hsia1800:加壓馬達儲壓桶下.有一個一根螺絲鎖的 蓋子 牽兩條線 02/07 01:51
hsia1800:打開蓋子 有一個一字的 上面有畫 + - 往+轉個1/4圈 02/07 01:52
hsia1800:注意.內部有接點.有感電危險.啟動會有火花.請不要被嚇到 02/07 01:53
gan5566:謝謝 02/08 20:46
gan5566:真的好了,感激不盡 02/08 21:00