※ 引述《brian718 ((阿不))》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (A)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我家是一台瓦斯熱水器(在3F,水塔4F)接4間浴室 2F及3F各2間 : 當2間浴室同時用熱水會出現下面狀況 : (1) 2F 2間同時開~熱水變小..溫度不夠,水也很小 這個狀況很正常 因為熱水器的出水量是固定的 一般我們都會將熱水器的出水溫度調整在一間使用的適當溫度 今天同時使用兩間那熱水就會互搶啦 (假設熱水器出水量是10L,同時使用,每間大約剩下5公升吧) 熱水當然很小,而且比較靠近熱水器的人會搶走比較多熱水 如果你家常常同時使用的話 最好選購12L以上的熱水器 然後將溫度設定高一點 洗澡時加一些冷水 以維持蓮蓬頭的出水量 : (2) 2F及3樓同時開熱水時,3樓完全沒熱水~完全變冷水 : 感覺水都被2樓搶走. 沒錯這也是互搶的狀況 : 本來以為是熱水器的問題~沒辦法同時供應2間浴室熱水 這個原因比較有可能 跟水壓不太有關係 : 後來爬文~感覺又像是水壓問題~ : 不知道裝加壓器後~問題(2)會解決嗎? : 因為感覺既然水都被2樓搶走~裝加壓器會不會一樣 : 到時2F水壓更強~3樓還是弱到沒熱水 : 而且裝加壓器又怕管線老舊會裂~怕漏.. 恩恩 : 本來是想說多裝一台熱水器~然後另外2間水管重牽 : 但是感覺是很大工程說~不是要挖浴室水管或是另外拉明管 : 不知道有沒有其他解決方法~ 其實同樓層一起用還好解決 換一台出水量大的熱水器 但不同樓層 長久之計 還是要加裝一台熱水器 但最簡單就是2F,3F盡量不要同時使用囉 補充一下 如果要換出水量大的熱水器 就要注意水壓的問題囉! 如果水壓不夠大 那就沒辦法發揮該有的效能 另外我還想到一個方法 可以改用儲存式的電熱水器 依照你家的人數去選擇儲存量 比起重配水管來的容易多了 : 看大家有推薦解決方法或是新竹推薦的商家~ : 3.問題存在時間: : 4.照片連結: : 無 : 5.其他 : : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.193.214.166 ※ 編輯: stangel 來自: 118.166.245.106 (02/18 01:37)