1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 住處為頂樓加蓋,最近轉開水龍頭時常沒水 查看的結果水塔是空的,進一步檢查後發現是水塔內浮筒的毛病 正常情況是水塔內水位漸漸降低,低於浮筒時,浮筒會掉下去一點點開始注水 這邊的情況是浮筒不太靈光,掉不下去,但只要稍微拍打水塔就會開始正常運作 感覺上只有些微的誤差 不知道可不可以用防水膠布貼幾塊金屬片在浮筒上以增重? (怕一個弄不好浮筒浮不上來頂樓淹水就糗了) 煩請板上高手解答了,謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.70.177.167
siarim:ㄧ般水電材料行有在賣浮筒的材料 只要會換的話 就能改善了 02/22 23:40
r31422009:應該是開關生鏽導致.只賣整組,我家用的是 雷達 ST-70AB 02/23 00:19
r31422009:一組(盒)上次買好像70元還是90元忘了, 更換要小心電. 02/23 00:21
chiezo:本人強烈建議 給水電師傅換 不要自己換!!!!!! 02/23 10:06
tngtng:樓上也太激動了吧 水塔內部大部分開關只是switch 不會被電 02/23 11:08
tngtng:到 02/23 11:09
chiezo:換水塔內的東西 就是要爬到裡面 就是危險 因為有案例 02/23 14:36
chiezo:如果覺得安全就自己裝 因為跟電有關 02/23 14:37
tngtng:如果你說的是水泥水塔確實有可能掉落又無人知道那真的很危 02/23 15:11
tngtng:險 如果是那種不鏽鋼鐵桶應該就好些 另水塔的微洞開關除非 02/23 15:12
tngtng:是很舊很舊那種電源直接 不然都只是通路開關 整個泡到水裡 02/23 15:13
tngtng:都不會漏電的 02/23 15:13
chiezo:我只是以道德的勸說 如果你覺得安全就這樣八 02/23 18:03
chiezo:我一直在板上 看到跟電有關 都建議交給專業處理 02/23 18:04
stey:如果真要自己動 在沒用過的情況下 安全顧慮就把水漏掉一些吧 02/23 19:54
Riya520:同意 有電的會危險交給專業師傅 沒必要省那幾百 02/24 21:02
Frehrt:今天的新聞,清大一位學生被電死....跟電有關的千萬要小心.. 02/24 21:04
stey:本版只是提供技術上的支援及安全上的建議 02/25 10:01
stey:如要自行動工 相關的保護措施及安全問題請自行注意 02/25 10:02
tngtng:我非常同意有電很危險 但是水塔感應開關不是市電!! 02/25 14:20
tngtng:那就只是一個微動開關 通路動作 閉路關閉而已 02/25 14:21
tngtng:這種開關跟機械式開關如電風扇等不太一樣 電風扇那種機械 02/25 14:22
tngtng:開關是市電通過那個開關來控制 但微動開關上面不會是市電 02/25 14:23
tngtng:當然再次強調 很久很久以前的水塔開關是真的市電直通 02/25 14:24
tngtng:在水塔的sensor裡面 這種不熟的就千萬別碰 02/25 14:24
r31422009:就原po所說應是不銹鋼水塔(水泥拍不動),開關浮筒應該是 02/25 19:06
r31422009:ST-70AB這類的,開關裝置位置在蓋子上或旁邊,只有2顆浮筒 02/25 19:08
r31422009:在水塔內,上浮筒定位水滿高度,下浮筒定位啟動打水高度 02/25 19:10
r31422009:這種開關應該是接市電沒錯(包裝上有寫110/22v). 02/25 19:11
r31422009:更換的困難度其實和換電燈開關一樣簡單,就2顆螺絲鎖2條 02/25 19:13
r31422009:電線,我想水電師父在更換也不會特地去總開關.但自行更換 02/25 19:15
r31422009:保險起見,就去關總開關就安全一點. 其次就是浮筒上下綁 02/25 19:16
r31422009:的位置如前面所說,會影響開始打水和水滿停止的高度,不 02/25 19:17
r31422009:能亂綁. 02/25 19:18
r31422009:上面 (包裝上有寫 110/220V) 02/25 19:20