看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《oceanfishwu (fish)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 我家是舊公寓的二樓,因為馬桶會冒泡,之前有請人來抽過水肥,抽完一個禮拜後不會 : 可是過一個禮拜之後又開始冒泡,有請水電來看,他們說要加裝一支糞管排氣管, : 因為我們目前是跟其他用戶共用一支,所以才會有此情形,要裝一支我們自己獨立的 : 加裝的過程大致上是把馬桶敲起來(不保證馬桶會完好),在馬桶底下做一支三通管 : 接到管道間延伸上去,可是因為他們說施工到頂樓有困難,只能幫我們盡量施工高一點 : 但無法到頂樓,我想請問如果排氣管沒有延伸到頂樓會不會整個浴室都會有味道 : 我擔心如果有味道的話不只影響到我們自己還會影響樓上鄰居 : 謝謝~ : 3.問題存在時間: : 4.照片連結: : 無照片 : 5.其他 : : 無 請檢查有無其他用戶動過共用管線 水電提供的方法是依常識,通常沒有人動過管線,問題不會無中生有 偶家也是舊公寓二樓發生過跟你很像的情形 但是在馬桶安裝排氣管仍然沒改善 最後原因是一樓改裝地板時將化糞池排水管做高了 化糞池水位高於樓上下來的排糞管出口,所以樓上沖水時,空氣無法排出, 就從二樓馬桶跑出來 檢查方法,用燈照化糞池+小鏡子,看是否能看到樓上下來的排糞管露出水面 如果看到管子插在水面下,或者水位蓋過化糞池頂,無法看到水管 您就中獎了 據描述,一星期內不會是因為化糞池水位還沒累積到蓋過管線 如果沒有人動過排水管線,也可能是排水管阻塞所以水位變高 解決方法是將水位降低,不管是將排水管改低,或者在化糞池加裝抽水馬達降低水位 或者疏通排水管 如果一樓最近動過地板或排水管,非常有可能是這個原因 水電所能做的建議是在沒有白爛工人改到排水管線高度的前提下 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.84.23.36 ※ 編輯: Atcwpp 來自: 219.84.23.36 (03/13 02:16)
chiezo:推 03/13 12:22
chiezo:還有一種檢查方式 就是兩個馬桶都試沖水 就知道了 03/13 12:23
Atcwpp:請問兩個馬桶沖水會是怎樣的現象?沒辦法想像呢 03/13 15:08
※ 編輯: Atcwpp 來自: 219.84.23.36 (03/13 15:11)