推 ccv1020:真好奇你家目前總開關是多少A的? 03/23 00:13
→ ccv1020:這樣兩層樓使用+瞬熱電熱水器居然沒跳電 03/23 00:14
→ jameshcm:重點是進屋線的安培容量,先找懂的人幫你查清楚這個 03/23 14:23
→ wrongroad:目前電錶前台電是50A,目前開關水電說也是50A,14mm電纜 03/23 16:50
→ wrongroad:我家目前用瓦斯桶,是樓下出租的才用瞬熱式,只有一台, 03/23 16:51
→ wrongroad:目前把其中一雅房改套房,所以才想多建個廁所@@" 03/23 16:52
→ wrongroad:我怕被水電的騙,因為大家說的都不太一樣orz 03/23 16:53
推 ccv1020:改成75A的可能比較妥當 03/23 21:53
→ ccv1020:瞬熱式一般都差不多40~45A 要是上下兩台同時運轉 03/23 21:55
→ ccv1020:這個瞬間的爆發力~抖 03/23 21:56
→ jameshcm:75A也不夠.110V和220V的安培容量是相加的,同樣功率時110V 03/25 13:51
→ jameshcm:又比220V大一倍(W=V*I),我粗估至少要125A以上 03/25 13:54
→ jameshcm:瞬熱220V,45A兩台吃90A,剩下單相3線220V可抽兩組110V,30A 03/25 13:56
→ jameshcm:供其他110V的電器使用..進屋125A要用80mm^2的線(max140A) 03/25 13:58
→ jameshcm:找合格電匠幫您計算施工,千萬別只換大斷路器卻沒換大電線 03/25 14:00
→ wrongroad:那用儲熱式的會比較好嗎?75A就會比較夠了嗎?@@a 03/28 23:56