看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《hl1 (heather)》之銘言: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 是兩排的那種日光燈 : 一開始用的時候還好 沒什麼聲音 : 但開燈超過五分鐘後 就會開始有 "ㄣ~~~~~~~~~~~"的噪音 : 而且久了還會變大聲 : 其實也不是說真的很很很吵 但就是會很干擾 : 關電燈後 就會意識到原來世界其實很安靜= = 唯獨我家日光燈不是.. : 我有先爬過文 有人說是點燈?(我瞬間忘記那個東西的名字了..)的問題 : 但看不太懂 1p 4p什麼的.. : 所以是因為用錯P所以才會有惱人的低頻噪音嗎?? : 3.問題存在時間: : 時間其實也蠻久了... 大概也有半年了吧 : 拜託大家 告訴我這樣的問題怎麼解決 thx~ 你家的日光燈安定器是不是傳統機械式的? 就是那種開燈要閃個幾下deley幾秒才會亮的 這種聲音是諧波失真大到一定程度,意味著嚴重的磁波干擾 前面有板友所說安定器老了,也可以這麼說 造成這個原因也有可能是電源環境不良,波型雜亂或有干擾一類 解決方式很簡單,就是換燈,整組連安定器換掉 換成T5燈管搭配電子式安定器,馬上至少可以省電一半 不過如果是電源環境不佳,電子式安定器也會叫,所以最好買好一點的 T5省電照明的市場現在很亂,很多廠商跟消費者也一知半解 花了錢又達不到預期的效果 有問題可以再問,盡量分享給眾鄉民 -- 也有可能發個夢不小心說些夢話之類的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 118.168.172.202
Yyyyyy:可以分享一下T5的資訊嗎? 謝謝 05/19 21:20
visionary667:安定器/啟動器 你混淆了.... 05/20 04:32
visionary667:安定器構成之主要兩種元件即為鐵心和線圈, 05/20 04:34
visionary667:所以根本沒有電子式....請改一下囉! 05/20 04:35
trueno1587:樓上的你一定是在開我玩笑對吧 05/20 10:45
trueno1587:雄雄不知道怎麼回了,等我一下XD 05/20 10:46
visionary667:你可以去網路上找 安定器跟啟動器的差別呀! 05/20 22:17
hl1:謝謝各位板大的解答 不過我家的電燈...其實也沒有很老舊耶... 05/21 00:59
hl1:只是我也不知道它是不是機械式 但它不會開等要等幾秒才亮 05/21 00:59