看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d.技術支援? 2.問題描述(請詳述問題在哪): 搬去樓上房東已經改建完成的房間 問題一: 房間燈具是T-bar日光燈,220V的,T8燈管,可是每當我一打開就有很吵的"ㄟ~~~"的聲音 燈具是新的,我也有爬上去看確定規格,到底為什麼會這樣呢? 該怎麼解決? 問題二: 但是房間走道的崁燈是110V的,卻和T-bar 220V的開關在同一個地方? 就是 ┌───┐這樣子 │ ▍ ▍│ └───┘ 這樣是可能的嗎? 還是根本兩個都是110V或者220V? 但是因為是暗的管路,管線在牆內,我沒辦法看~"~ 問題三: 也是有點類似問題二,但是這部分是明管的 就是冷氣220V的插孔,他往下拉一條線做一個一般常見的家用110V插座 囧a.....這我確定是從冷氣那個孔拉出來的 這真的會是110V的電嗎? 我很懷疑,導致我都不敢插電中..... 3.問題存在時間: 剛搬兩天 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 122.116.58.152
hmhuang:1.一般問題出在安定器,請房東換新吧 06/02 23:36
hmhuang:2與3問題一樣,一般家庭用電為單相3線式,2條火線相電壓就是 06/02 23:37
hmhuang:220V,一條火線+一條地線電壓110V,所以2跟3都是可能的,有疑 06/02 23:38
hmhuang:問用電錶量一下吧!! 06/02 23:39
cysulin:可是整個燈具都是新的,還要更新安定器@@?有可能嗎@@? 06/03 02:06
hmhuang:瑕疵品吧,因為燈具是新的所以請房東換新燈具 06/03 09:05
cysulin:還有其他可能呢?因整層看其他房間也都這樣,會都剛好遇到 06/03 09:40
cysulin:瑕疵品嗎@@a?都是新的東亞燈具,我怕萬一不是會被房東罵orz 06/03 09:40
cysulin:有無可能是電壓不對造成?電壓不對電燈開得了嗎@@? 06/03 10:17
hmhuang:越來越複雜了,電壓不對有很多狀況,電源進入安定器產生適合 06/03 21:23
hmhuang:燈管的電壓,換言之,220V的電燈用110V的電壓會造成電壓過低 06/03 21:24
hmhuang:頂多燈管2端微亮,用220V的電源電壓進入110V的電燈,嗤嗤.. 06/03 21:26
hmhuang:安定器燒掉,燈管不亮,萬一你的電壓介於220V+/-10%以內,就 06/03 21:27
hmhuang:可能產生很亮的燈或不太亮的燈,或你說的噪音? 06/03 21:28
hmhuang:而且我想不會那麼賽整批貨都有問題吧,強烈建議去量電壓 06/03 21:29
cysulin:感謝囉,我叫房東找別的水電來看看好,確認一下好了orz 06/03 23:33
cysulin:因為崁燈沒聲音,只有Tbar的燈和廁所的燈好吵=.=+ 06/03 23:35