看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : 知識? 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我是頂樓加蓋的房客 我的房間有分離式冷氣 冷氣有透明的塑膠排水管一路接出來 接到另一邊陽台 會經過一大扇落地玻璃鋁窗(大部分是玻璃 最下面六十公分是鋁板) 像這樣 牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆牆 牆 排水管 ╔══陽 鐵 牆 ↓ ║窗 窗 門 冷氣════╝窗 台 鐵 門牆牆牆牆牆牆牆牆牆窗 窗 現在問題是 排水管卡到落地窗關起來的地方 所以落地窗都關不起來....... 冬天還好 夏天就會有蟲子會飛進來= = 我想要把窗戶關起來 想說能不能把排水管拉到天花板上 (天花板是輕鋁架成一格格的 每一格有一塊輕板子那種) 可是不知道這樣水要往上流行不行? 或者我可以用什麼工具 可以自己在鋁門窗上打一個約十元硬幣大小的洞 好讓排水管穿過窗子 3.問題存在時間: 我搬進來就是這樣 三年了吧 4.照片連結: 沒有/.\ 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.115.180.149 ※ 編輯: kagaya 來自: 59.115.180.149 (06/20 19:49) ※ 編輯: kagaya 來自: 59.115.180.149 (06/20 19:50) ※ 編輯: kagaya 來自: 59.115.180.149 (06/20 19:51)
Frehrt:不能把排水管往比室內機還高的地方擺,水會逆流出來,管子一 06/20 19:51
Frehrt:定要一路往下降,不然就是要裝排水馬達. 06/20 19:52
Frehrt:可以考慮將縫用珍珠板之類的貼起來,鋁板要開洞,我是覺得不 06/20 19:53
Frehrt:難,但是要開得大小剛好又漂亮就比較難... 06/20 19:54
kagaya:也是 我有試過用壁紙貼起來結果一下子就壞掉 珍珠板好像 06/20 19:56
kagaya:會比較好....可以問一下哪裡有賣珍珠板嗎?文具店? 06/20 19:56
kagaya:感謝:) 06/20 19:57