看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
回答如下 ※ 引述《knnney (西瓜)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(d.技術支援) : () : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 最近想要將家中的一些老舊開關更換 : 買了如下的三孔附接地開關 : 沒想到馬上就遭遇到困難 : 如圖 : http://www.filehive.com/i.php?i=090730/RIMG0009.JPG
: 這四個洞我知道右上是接地綠色 : 左下是中性線白色 : 右下是火線紅色 : 但是左上這個洞是幹什麼的就不知道了 短方塊代表火線,長方塊代表地線 左上跟右上相通是接地線 : 造成我配線上不知所措 : 至此尋求高手協助 : 我的預定構想 : 是想要接兩個三孔附接地開關 一個單切開關 : 如圖 : 左邊兩個是三孔附接地開關 最右邊是單切開關 : http://www.filehive.com/i.php?i=090730/RIMG0010.JPG
: 但是電源座中只有三條線 : 一條火線 : 一條地線 : 一條黃色電燈控制線 : 我配成如下圖這樣就不知道該怎麼辦了 : http://www.filehive.com/i.php?i=090730/RIMG0010a.jpg
這種三孔插作沒有延伸的孔,所以你要用接線的方式做出2個火線2個地線 我的接法如下: 火線接短方塊的插孔,也就是1,6,然後用短線5接3 地線接長方塊的插孔,也就是2,4 接地線接有接地標示的插孔,也就是7,然後8跟9,10任選1孔相接 電燈控制線如圖一樣接11或12 : 一般二孔插座 : 左上跟右上 左下跟右下會互通 : 但是三孔的好像不行 : 我紅色火線插入編號5的位置 : 在將火線連到3 : 可是從3連到最左邊那個三孔開關要連到編號多少? : 我有確認過將地線插在4的位置 : 中間的三孔開關可以正常使用 : 但是不知道該怎麼連接到最右邊那個 : 火線跟地線該如何配置 : 有請大大們賜教 : 拜託拜託 : 最後還有一個問題 : 電線裸線斷掉卡死在插座中 : 有辦法拿出來嗎? : Orz 有一個箭頭指的凹槽(2邊都有)把一字起子插進去 斷線就可以拿出來,如果不行就用尖嘴鉗夾 以上有不明白的地方再提出!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.66.222.12
knnney:感謝回答 不過小弟還有疑問 火線只有一條怎麼插到1,6?謝謝 07/30 22:32
knnney:地線也只有一條 沒有接地線 07/30 22:39
hmhuang:所以說要用接線的方式把1條變成2條 07/30 22:47
knnney:可否請教要怎麼接嗎?很怕自己亂搞會造成意外 謝謝 07/30 23:01
stey:就是各接出一條線,再把它們皆在一起 也就是並聯的方式 07/31 01:55
stey: 接 07/31 01:56
knnney:請問是用烏龜夾去做並聯嗎? 07/31 07:14
hmhuang:如果你沒有接線經驗,那建議你做法如下:1.中間插座拿掉,火 07/31 08:50
hmhuang:線接6,5接1,地線接2,接地線接7,電燈控制線接11,如果還需要 07/31 08:51
hmhuang:其他3孔插座,就買延長線回來接比較安全 07/31 08:53
knnney:嗯~可以傳授一下接線怎麼接嗎?謝謝~~ 07/31 09:06
hmhuang:用文字和圖示教沒辦法保證你接的線不會有問題,如果有機會 07/31 20:18
hmhuang:問一下熟識的水電工吧,抱歉囉 07/31 20:19
knnney:去B&Q問說只能用裸線纏起來分接 沒有其他方法了嗎? 08/01 14:15