※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b) 2.問題描述(請詳述問題在哪): 八八水災過後,住在集集的小弟我家裡停水停了三天多 水來之後,住在樓上的室友說他一直聽到頂樓有水在流的聲音 上去一看,原來是水塔的水滿了但還是在進水, 本來在想是不是浮球壞掉,但午後雷陣雨+要上班了 就一直沒有測試,只好先把水閥關掉,發現的確沒有溢流了才去上班 但後來想到的是,我關的是水塔的出水閥耶 為何是關了出水閥後才沒有溢流的情形呢?? 剛剛去把水塔的水漏了些,想測測看浮球有沒有壞掉,結果運作正常 只好繼續把水塔的出水閥關著,且關掉後,我家水龍頭還是有水可用 那表示除了水塔以外,還有不經過水塔的水源在 而且這個水源水壓很強,可以逆流到四樓的水塔讓水一直滲出 因為這個房子是租的,對它詳細的狀況不是很清楚 已經請房東找水電來看看了,若有新的狀況會再PO上來 -- 燕燕于飛,差池其羽....... 知子于歸,遠送于野....... 瞻望弗及,泣涕如雨....... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 210.69.75.17 ※ 編輯: waterr37 來自: 210.69.75.17 (08/18 14:00)
hmhuang:我猜機械浮球壞了,沒辦法擋水? 08/18 21:57
saram:樓上水塔有浮球控制出水嗎? 應該這種進水開關是在地下室. 08/18 22:43
saram:大概是偵測滿水位的水位開關壞了. 但這樣馬達永遠轉著.... 08/18 22:44
waterr37:水塔的浮球控制沒有壞,因為我有把水塔的水漏掉一些做測試 08/21 20:03
waterr37:就看到水位的高度已經讓注水口停止注水了,但是水位還是一 08/21 20:04
waterr37:樣繼續在增高 08/21 20:05