看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
以上恕刪 : 看了這個網頁也沒太大頭緒... : http://blog.xuite.net/tolarku/blog/19548582 : 今天早上請師傅來看 : 果然是上水塔繼電器的問題 : 他是說上水塔是接A 沒有正負極之分 下水塔是接B A指a接點(常開接點) B指b接點(常閉接點) : 繼電器是常開-未通電時處於斷開狀態 通電後接通 (a接點) : 常閉-未通電時接通狀態 通電後斷開 (b接點) : 對照一下上面的網頁說 : 上水塔水位感應器常態為 OFF(常開) ,只有低水位才會變成 ON (接a接點) : 下水塔應該都要有進水,應該也是滿的, (接b接點) 以下恕刪 所以下水塔接b接點,常閉代表下水塔有水,當下水塔缺水,b接點開啟斷電保護馬達 上水塔接a接點,常開代表上水塔有水,當上水塔缺水,a接點閉合馬達通電捕水 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.86.107.15
hw123123:正解 08/19 18:17