→ hw123123:正解 08/19 18:17
以上恕刪
: 看了這個網頁也沒太大頭緒...
: http://blog.xuite.net/tolarku/blog/19548582
: 今天早上請師傅來看
: 果然是上水塔繼電器的問題
: 他是說上水塔是接A 沒有正負極之分 下水塔是接B
A指a接點(常開接點) B指b接點(常閉接點)
: 繼電器是常開-未通電時處於斷開狀態 通電後接通 (a接點)
: 常閉-未通電時接通狀態 通電後斷開 (b接點)
: 對照一下上面的網頁說
: 上水塔水位感應器常態為 OFF(常開) ,只有低水位才會變成 ON (接a接點)
: 下水塔應該都要有進水,應該也是滿的, (接b接點)
以下恕刪
所以下水塔接b接點,常閉代表下水塔有水,當下水塔缺水,b接點開啟斷電保護馬達
上水塔接a接點,常開代表上水塔有水,當上水塔缺水,a接點閉合馬達通電捕水
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.86.107.15