※ 引述《hmhuang (min)》之銘言: : ※ 引述《ste90215925 (白沙灣)》之銘言: : : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 : : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : : 我套房在整修,發現一件超詭異的事情 : : 我一組110V接燈的線,開關關掉時量還會有60V的電壓... : : 必須要無熔絲開關關掉才會歸零... : : 線是新拉的,開關也確認OK(關掉時電阻無限大) : : 究竟為何會發生這種是勒?... : 我猜原PO測量如下 : a b : 火線--------/ --------- : 開關 | : | : 燈 : | : | : 地線------------------- : 原PO用三用電錶量a、b二點電壓60V-----正常結果 : : 如果不理它,燈雖然沒亮可是還是會耗電吧? : 沒形成迴路所以不會耗電 將開關off , 這時候電燈沒有電流通過. 所以根本不亮. 如果on 則電壓110V直接通在電燈線兩端. 所以燈亮, 對吧? 但是你在off時, 把三用表兩指針放在a,b 端, 這樣一來, 電流便經過三用表進入燈絲中了! (電錶有內阻, 但是很高) 所以形同兩個電器串在一條回路上囉. 對吧? 但為甚麼是60V? 因為110V被兩個電器"分壓"了. 雖然這時候電流非常小...小到電燈根本不亮. 燈絲(假設燈是傳統燈泡吧)在電流小狀態下不會亮但是 電流也會通過的. 這個現象是你使用電錶所產生的. 了解原理的話就不會迷 惑了. : : 5.其他 : : : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) : : 需要量哪些數值來分析問題勒?... : 以上淺見有錯請不吝指教 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.172.234.46