作者hmhuang (min)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 接地線的問題
時間Sat Aug 22 23:06:10 2009
※ 引述《saram (saram)》之銘言:
: ※ 引述《knnney (西瓜)》之銘言:
: : ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
: : ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
: : ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆
: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入
: : 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: : 最近把家中的變電箱拆開來看
: : 如下這張圖片
: : http://www.filehive.com/files/090821/RIMG0017.JPG
: : 想請教各位先進
: : 圖中右下角這個就是接地線嗎?
: : 白色就是中性線也就是水線嗎?
正確名稱為地線
: : 如果右下角綠色那條就是接地線
: : 意謂只要將接地線鎖在鐵箱上就有接地的效果了嗎?
只要那條綠色接地線是從電表箱接過來的就可以有接地效果
: : 另外在網路上看到有人說
: : 在自己接三孔附接地插座時
: : 接地線可以直接鎖在電源座的螺絲上
如果你的插座或開關盒是鐵製的,在建物施作時會綁在鋼筋上就會有接地效果
一般較舊的建築物地插座或開關盒如果是塑膠的,就沒有接地效果
: 接在那個小小銅板條上. 那是"共同接地點"
: 那邊應有空的螺絲孔, 你找一顆同尺寸的螺絲將
: 之鎖上.
: 按你的相片看來, 那條粗的接地線是接錯了, 它並沒有
: 接到銅板條上, 根本無效果.
: 除非銅條板與電箱底板是相通的(之間電阻為0).
: 看樣子有問題了.....(擔心)
綠色接地線接於電箱底板的作法是對的,這稱為設備接地
S大指與銅板相接稱為強迫接地,這在單相2線轉單相3線或三相3線轉三相4線變
壓器才這樣接
: : 這樣就有接地的效果了
: : 請問這種說法正確嗎?
: : 最後一個問題
: : 在我家陽臺地上發現如下圖這種螺絲
: : http://www.filehive.com/files/090821/RIMG0018.JPG
: : 請問他的作用也是接地嗎?
不建議這樣接,因為你不知道這個螺絲也沒有真的接地
真的需要接地的話請教專業的水電施作接地棒直接打入地下
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.86.101.217
推 stey:鐵盒並不一定會綁在鋼筋上阿 08/22 23:53
推 ROCKLINTW:真的要好的接地~工程滿耗大的~ 08/23 05:03
→ ROCKLINTW:挖地面數公尺放入接地棒~ 08/23 05:04
→ ROCKLINTW:效果要更好~就請人家來鑿地下水的水源~ 08/23 05:05
→ ROCKLINTW:鑿到水源後再往下鑿深一點~再放入接地棒~效果很好!!! 08/23 05:05