看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《sakura316 (圈圈叉叉)》之銘言: : 沒有這種插頭喔..... : 只能用3P無鎔絲開關去當電源開關 : 最好還是從主電源盤拉線拉過來比較安全 : 另外也要考慮幫浦用到哪? : 廠牌 用途? : 大型幫浦啟動電流跟運轉電流都很高 : 所以一般插座很容易過載 這樣很危險~ → joybook:請將該設備的銘牌PO上來;一般住家是沒有三相電力的 08/24 13:54 推 hmhuang:看起來是3相馬達,要接3相電源,學校應該有3相220V,3相插頭 08/24 21:28 → hmhuang:是專用的,要配3相插座,由NFB配線至3相插座,馬達接線盒(照 08/24 21:31 → hmhuang:片中)接3相插頭,插頭接插座 08/24 21:31 → hmhuang:http://elearning.stut.edu.tw/mechelec/Jc/d-2.htm 08/24 21:32 → hmhuang:↑3相插頭 首先,這台幫浦的外觀 http://0rz.tw/z675C, 連接的線是我們自己買來接的,之前的用途不明, 因為另外一個實驗室的幫浦壞了,所以我們正打算用這台幫浦來抽真空取代壞掉的, 幫浦的側邊有兩張貼紙,寫著馬達的相關資訊與接線方法 http://0rz.tw/u4TN7, 不過我們看不懂他所寫的接線方法,接下來是幫浦開關的部分, 上面貼著一張貼紙內容似乎是幫浦的相關資訊 http://0rz.tw/BIwAi, 貼紙中間可能看不太清楚,上面寫著是250V 2.2kw, 打開蓋子後,裡面是這樣的 http://kuso.cc/4Y&y , 左邊的接線是我們亂接照著顏色去連接的, 我們所購買的纜線是 http://kuso.cc/4Y&B , 不知道有沒有買錯,線的規格與資訊我有從線上抄下來, 600V 3C*5.5mm^2 ,之後發現最接近幫浦有個沒有使用的電閘 http://kuso.cc/4Y&G 所以 問題1.線有沒有買錯? 會不會太大條了?? 有問過電材行,老闆說那麼大條只能接電閘。 問題2. 如果線是對的,這樣接對嗎?? 不對的話....那該怎接@@? 以上都沒問題的話 問題3.怎樣將幫浦連接電源? 3.1 目前不知道實驗室有沒有三相插頭的插座,明天去看!! 3.2 如果沒有三相插座,該怎樣接電源? 實驗室有220V的插座。 3.3 恩...老師最希望能夠把這幫浦弄到另外一個實驗室, 可那邊沒有220的插座! 怎辦!? 老師說可以用升壓變壓器, 可聽大家的說法都說危險! 老師次希望是我們能夠順利使它運作,在有220V的實驗室使用電閘也無妨。 3.4 承回復的大大所言,如果用3P無鎔絲開關當電源開關,以及電源盤拉線, 這些都是我們自己做得來的嗎?? 還是要請外面的專業人士來弄@@? 麻煩各位了,我們跑過滿多家電材行問,不過由於店家知道的資訊過於片面, 給的答覆反而讓我們深陷疑惑,總之麻煩各位了,謝謝!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.136.1 ※ 編輯: powerV 來自: 59.112.136.1 (08/24 23:18)