前文恕刪 : 首先,這台幫浦的外觀 http://0rz.tw/z675C: 連接的線是我們自己買來接的,之前的用途不明, : 因為另外一個實驗室的幫浦壞了,所以我們正打算用這台幫浦來抽真空取代壞掉的, : 幫浦的側邊有兩張貼紙,寫著馬達的相關資訊與接線方法 http://0rz.tw/u4TN7: 不過我們看不懂他所寫的接線方法,接下來是幫浦開關的部分, : 上面貼著一張貼紙內容似乎是幫浦的相關資訊 http://0rz.tw/BIwAi: 貼紙中間可能看不太清楚,上面寫著是250V 2.2kw, : 打開蓋子後,裡面是這樣的 http://kuso.cc/4Y&yR、S、T標示代表三相電源,U、V、W或X、Y、Z代表三相負載 : 左邊的接線是我們亂接照著顏色去連接的, : 我們所購買的纜線是 http://kuso.cc/4Y&B: 不知道有沒有買錯,線的規格與資訊我有從線上抄下來, : 600V 3C*5.5mm^2 ,之後發現最接近幫浦有個沒有使用的電閘 http://kuso.cc/4Y&G : 所以 : 問題1.線有沒有買錯? 會不會太大條了?? : 有問過電材行,老闆說那麼大條只能接電閘。 以銘牌來看,運轉電流3.2A,5.5平方的線徑的確太大, 如果線能退的話,換成2平方的線徑即可 如果不能換,只要線進的了接線盒其實也無妨 : 問題2. 如果線是對的,這樣接對嗎?? 線這樣接是對的,另一端接入三相電源,還要注意馬達轉向是否正確 : 不對的話....那該怎接@@? : 以上都沒問題的話 : 問題3.怎樣將幫浦連接電源? : 3.1 目前不知道實驗室有沒有三相插頭的插座,明天去看!! 如果有三相電源NFB可以直接接到NFB二次側,用三相插座的話還要有三相插頭 : 3.2 如果沒有三相插座,該怎樣接電源? 實驗室有220V的插座。 先確定220V插座是單相還是三相,單相220V插座還得加變相器才能轉成三相電壓 : 3.3 恩...老師最希望能夠把這幫浦弄到另外一個實驗室, : 可那邊沒有220的插座! 怎辦!? 老師說可以用升壓變壓器, 升壓變壓器可以把110V變成220V,但是沒辦法把單相變三相 : 可聽大家的說法都說危險! : 老師次希望是我們能夠順利使它運作,在有220V的實驗室使用電閘也無妨。 : 3.4 承回復的大大所言,如果用3P無鎔絲開關當電源開關,以及電源盤拉線, : 這些都是我們自己做得來的嗎?? 還是要請外面的專業人士來弄@@? 接線看起來很簡單,但是從你問的問題我會建議你找學校配合的水電來接比較安全 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.81.238.180