看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
抱歉我把自己和別人的文先吃掉了... 老師很確定的說...要我們換細一點的三芯線然後找插頭接, 接好後就可以插插座了.... 我有跟他說板友和我提到的危險性及一些安裝上的問題, 不過...他似乎很確定這樣做就可以了!!! 這樣應該不會爆掉吧... 如果成功沒事在跟大家回報我還活著。 謝謝大家所提供的知識,目前只能照老師說的做了@@@@ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.112.134.225
stey:到底... 是三相 還是三線 ? 08/26 01:26
saram:三相電源通常結線為四條線,有一條無電流的中性接地線. 08/26 01:35
saram:這中性線和另三條電線之間的電壓為110V. 08/26 01:36
saram:其他三條電線互相之間的電壓為220V.(這是台灣一般舊工業區 08/26 01:37
saram:或者小型家庭式工廠的配置型式) 08/26 01:37
saram:但新的工業區都配備380V了. 08/26 01:38
saram:你所謂三線大概是一般家庭用電的單相110v+110v三線式. 08/26 01:39
saram:把兩端220V輸給冷氣機, 令外110V兩邊分配給各房間. 08/26 01:40
saram:所以中性線就變成兩邊房間共用的一條水線了. 08/26 01:40
saram:冷氣機也用這條, 但是另外加一條綠色接地線到電箱, 所以沒 08/26 01:41
saram:用它當回路. 只是安全性的保護罷了. 08/26 01:42
stey:所以我才問原PO到底他的是幾條線... ? 08/26 02:21
powerV:打開那個蓋子裡面看到是要接三條線 08/26 02:37
powerV:不知道s大問的是不是這個@@" 08/26 02:39
stey:三條線的顏色是? 08/26 03:22
powerV:紅黑白 08/26 03:45
saram:紅黑應該在兩側, 白在中. 用電錶量, 紅黑兩端是220V, 紅白 08/27 01:33
saram:兩端是110V, 白黑兩端是110V, 若如是, 則可確定為單相220V 08/27 01:34
saram:三線制. 08/27 01:34
saram:打開馬達接線盒, 裡面也應該是三條線, 注意看其中一條是接地 08/27 01:35
saram:線? 其他兩條就是電壓線了.(假設此為單相220V馬達) 08/27 01:36
saram:但狀況可能複雜些, 單相馬達有加啟動電容器, 接錯了會反轉. 08/27 01:37