看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
關於電線拉線部分,有些疑問 目前關於重新拉線的價錢 有從每坪幾千元(我是3X坪的公寓,大概要十來萬) 也有少於5萬以內就搞定的 由於我電線可能拉不了2.0的,頂多就是火線拉2.0,其他拉1.6 然後牆壁也不用打,應該用抽換的就好了 請問為何價差會如此大呢? 有其他原因嗎? 謝謝 ※ 引述《mdy (Temp File)》之銘言: : 謝謝你的解說 : 所以這樣看來還是得依師傅而定... : 這方面我會再找找看的 : 如果新竹有不錯的師傅也請推薦 : 謝謝。 : ※ 引述《sakura316 (圈圈叉叉)》之銘言: : : 需要從新拉線的情況 : : 依照法規建議10~15年需要全面更新一次 : : 或是房屋淹水過 線徑不符合住戶用電量 : : 或是房屋整修等等 這些都會從希拉線 : : 拉線注意的項目其實都是依師父去判定 : : 除了要符合住戶用電需求的線徑 : : 還有施工的品質 設備的選購 : : 等等 最主要還是看你有沒有其他廠商要一起進駐 : : 如果有的話也要互相配合 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 220.136.216.195
jameshcm:火線的全部電流最後還是從中性線回去的, 2.0+1.6沒意義 09/16 01:27
jameshcm:管線不夠容納的話, 建議用大廠的1.6(太平洋,華新麗華)... 09/16 01:28
jameshcm:它們的安全電流比CNS規範大不少.. 這是折衷的方法 09/16 01:29
mdy:瞭解了,謝謝。 09/17 23:22
guesttry:真要講究 接地線就拉1.6吧 11/01 16:06
guesttry:電線會發熱是電流問題 不是電壓問題 功率=IR 11/01 16:06
guesttry:I取決於用啥電器 R就是你的壁內線粗不粗啦~~ 11/01 16:07
guesttry:所以火線重要性和地線差不多 11/01 16:07