※ 引述《saram (saram)》之銘言:
: 標題: Re: [電氣] 冷氣不冷
: 時間: Wed Sep 2 02:21:30 2009
:
: ※ 引述《Foroz (再一個)》之銘言:
: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)
: : 冷氣不冷
: : 2.問題描述(請詳述問題在哪)
: : 家中冷氣機大概用了8年了,
: : 直到現在才出現冷氣不冷的情況,
: : 請問我應該如何確定是否應該更換冷煤?
: 冷媒沒有更換的必要. 冷媒永遠不必更換,
: 它是在封閉環境中分子結構不會變化的化學物質.
: 如果壓縮機含循環管路沒有破洞, 馬達沒有故障
: , 那麼就算用20年都不必理它.
: 常見的冷氣保養是洗機子, 將冷凝器, 散熱器,
: 網子, 風扇, 底盤等的髒污除去. 約3年要做一
: 次, 可以增加效率.
:
: 所以, 那句要更換冷媒的話.....
: 千萬別跟修冷氣的講!
: 那是自投羅網, 找自己鈔票麻煩.
: 不冷的原因不只有漏冷媒一項.
: 若壓縮機不啟動, 就一定不冷了.
: 萬一不是冷媒問題, 是溫度控制板壞了, 那很可能
: 商家順你的口, 也重灌冷媒, 你不是要多花冤枉錢
: ?
: 若真是冷媒外露, 那不是重灌就了事, 還要抓漏
: 洞, 抓到了還要補洞, 工事大了.
: 要是商家虎爛說是冷媒沒了要重灌(這招見多了)
: , 你就問他: 破洞在哪裡? 沒看到破洞, 怎知道
: 漏光了?
: (人心險惡....)
:
: : 另外如果需要更換,可否推薦公館大學附近的水電行?
: : 謝謝!
: : 3.問題存在時間:
: : ㄧ個月了!
:
: --
: ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
: ◆ From: 218.172.230.229
: → yau03161219:純噓! 最好冷煤放著永遠都不會消耗 !!! 20年勒? 09/02 03:17
: → yau03161219:你要不要試看看冷煤放20年內容物會不少!!!! 09/02 03:18
: 推 yau03161219:還有保養最好一年做一次 不懂別裝懂 謝謝!!!! 09/02 03:20
: → yau03161219:抱歉我是冷氣師父 做好幾年了!!!!! 09/02 03:21
: 推 islandes:我覺的s大回得很好囉 他其實還滿懂的 勿戰 謝謝 09/02 10:19
: 推 hmhuang:冷氣保養頻度看運轉時間,一般家用冷氣還不用到一年保養一 09/02 21:25
: → hmhuang:次 09/02 21:26
: → saram:謝謝y大的噓. 我無所謂. 盡良心講話難免得罪一些店家. 09/02 22:28
: → saram:一年保養一次當然最好了. 但說實在一般台灣家庭極少願意這樣 09/02 22:29
: → saram:做, 花兩千多元看不到甚麼特效嘛. 所以我知道冷氣師父建議 09/02 22:30
: → saram:二至三年為宜. 有時看冷氣機環境而定, 有酸氣的, 灰塵特多 09/02 22:31
: → saram:的, 就很有必要常保養. 但有人5年以上也不保養, 照樣能用. 09/02 22:31
: → saram:抱歉, 小弟有冷凍空調執照..謝謝. 09/02 22:32
: → saram:所以我常看一些本業的消息. 曾經看過這報導(我也很難相信), 09/02 22:34
: → saram:就是有一台美國西屋電冰箱, 超過20年以上還在正常使用, 沒有 09/02 22:35
: → saram:灌過冷媒! 09/02 22:35
: → saram:我本人用的冰箱, 也15歲了, 也沒有再灌冷媒.(正常冷度中) 09/02 22:36
: → saram:不肖冷凍業怎麼坑客戶的, 我也聽過很多. 09/02 22:39
: → saram:哪一行沒有詐術? 09/02 22:39
: → cuper:我的冷氣用了八年..也沒換過冷媒..超冷..... 09/04 02:02
冷媒..依理論值來講一定不會漏..s大說的沒錯..
但實際上...
怎麼區分到底會不會漏冷媒?
一般市售冷氣..不管是室外機還是室內機、一對一還是一對多..
只要是用喇叭頭連接,就有可能會漏..
喇叭頭是利用銅管擴管再加上螺紋使銅管與室外/內機聯結
簡單來說,若你是師傅,你能不能保證在螺紋上纏滿止洩帶就不漏?
POINT 1:要達到百分之百不漏是一件很困難的事
至於抓漏,真的看運氣..
除非漏很大,掛壓力表+抽真空可以明顯查出來的
不然一般那種「1~2年就需要補一次冷媒」的情形
花錢找師傅來..老話一句,真的看運氣..
何況你找的是家電行!?(不要戰我,我舉例而已)
再衍生幾個問題
為什麼冰箱不用補冷媒?
因為他的冷媒管是模組化的,而且是用氧乙炔燒焊的
其實你會發現..家裡那些老舊的窗型機不管怎麼操都很冷
原因很簡單,因為他的製程跟冰箱很接近..所以不會漏冷媒
不像現在的分離式,是師傅在那邊用軟銅管拉來拉去做出來的..
歸納出二點會漏冷媒的原因
1.喇叭頭
2.施工水準
(其實軟銅管不見得比硬銅管差,但在不同師傅的手上就很難說了..
再加上銅管都選比較便宜的..)
之前的文章就說過了,羊毛出在羊身上..
可惜的是一般市售冷氣全都是喇叭頭..
除非你用到日立的set free、大金的多聯式or家用orVRV、三菱電機的VRF
這些室外機部份是用燒焊的,但室內機一樣是用喇叭頭..
不過日製的有差喔^^很少漏冷媒的
其實絕大部份原因也是因為有錢裝這種系統的,並不會太在意多花一些錢讓自己舒服點
Y大和S大都沒錯
Y大很明顯就是目前正從事有關冷凍空調行業的人
而S大,推測應該是某某空調系的畢業生..而且證照也不知道是丙級、乙級還是甲級..
蠻像缺少實做經驗的人講的話
嗯..我也在學習..隨便講講,大家隨便聽聽,不要在意..
--
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.161.42.15
→ freeflywould:對了,之前的文章是在室內設計板啦..忘了註明.. 09/20 22:37
推 saram:推. 09/21 03:23
推 s123188s:討論出答案 就是最好的結果 09/27 15:12