看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《cuteby (生回來~)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : d.技術支援 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 原本家中陽台的電燈開關在客廳 : 一直覺得不太方便 : 想要改成陽台也可以開關電燈 : 也就是變成可以在客廳和陽台都可以開關那個陽台的電燈 : 這樣子有辦法自己改嗎? : 我有查過網路圖片的接法,也有拆開自己家中廁所的雙切開關看過接孔 : 可是我不是很懂原本的開關只有一個 我再去買雙切開關的話 : 是還要再拉一條線到新的開關嗎~"~? : 3.問題存在時間: : 困擾約半年了 : 4.照片連結: : 無 : 5.其他 : : 若真的沒辦法DIY的話 請水電弄大概需要多久? 多少錢合理? : 因為上次有個水電說這要弄很久 就沒幫我們弄了orz 其實這蠻簡單的 中間是輕鋼架,當然是佈明線放輕鋼架中就行~ 我大概畫個圖給你看 原本應該是長這樣 水線端─────────────────┐ 火線端────┐┌──────────┐ ││ ││ 輕鋼架→ ──┼┼─────┬────┼──── ││○ 燈││ │ 陽 ││ │ 廳 ││ │ 台 ││ 單切開關 圖一 ------------------------------------------------------- 現在大概要改成這樣 水線端────────────────────┐ 火線端────┐╔══════════╗ ║ ║┌─┐│ 輕鋼架→ ───────┬────┼─── ○ 燈 │ 陽 │ 台 雙切開關一雙切開關二 圖二 說明: 單切開關至電燈間只需要一條控制線(圖一開關至電燈間紅線部分) 改成雙切開關後,火線至一號雙切開關間接線和原本一樣(圖二左紅線部分) 而兩顆雙切開關的控制線則需兩條(圖二藍線部分) 二號開關至電燈間則和原本一樣(圖二右紅線部分) -- 不懂歡迎再次發問~ 如欲施工請小心,請先關閉總電源並做好絕緣措施以免危險!!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.165.218.89 ※ 編輯: stey 來自: 218.165.218.89 (09/27 19:55)
cuteby:大感謝~超清楚明瞭! 這兩天就來弄:D 09/27 23:38