※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : b 2.問題描述(請詳述問題在哪): 1.頂樓的水塔已經沒水但一樓的加壓馬達不會運轉 2.將加壓馬達的開關重新開啟後會運轉,但約20~30秒後就自己停掉 3.頂樓水塔的浮筒開關應該正常 (就是用手去拉再放掉,補水的量會明顯變大,但也是約30秒後就又變小) 4.應該沒有下水塔,直接接自來水管的樣子 感覺就像一樓的馬達被裝了定時裝置....爬過文,能了解線路... (參考這個http://blog.xuite.net/tolarku/blog/19548582 ) 但這種情況...有點不像是單純的開關卡死Orz 有點卡到陰的感覺(抖) 3.問題存在時間: 約一個月了 4.照片連結: 5.其他 : 無 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.23.179.197 ※ 編輯: mario3845 來自: 163.23.179.197 (10/09 16:02) ※ 編輯: mario3845 來自: 163.23.179.197 (10/09 16:07)
mario3845:以解決,原因為"缺水斷電器"接點氧化導致斷路造成 10/09 18:26
windguest:我現在是遇到馬達不會停的問題,平常沒事,洗完澡就發生 12/21 18:13