看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※ 引述《chachabon (恰恰碰)》之銘言: : : 前幾天地震後(我家在斗六),老媽叫我巡一下房子有沒有狀況, : : 後來發現頂樓的部分牆壁(內部為磚牆)有裂痕, : : 最寬者可能有0.3~0.5mm,這不免令人擔憂, : : 於是想說要補強一下。 : : 在這裡想要問一下該如何補強比較好, : : 爬了文後有看到氧樹脂EPOXY灌注補強的方法, : : 不知道還有沒有其他較好的建議? : : 順便再問一下氧樹脂EPOXY灌注補強的工程請人施工價位計算約略怎算? : : 因為不是大公司大單位,要補強的範圍有限, : : 網路上看到人家的施工例子都是大型的工程報價。 : : 3.問題存在時間: : : 前幾天地震後才想到要仔細巡視, : : 那些裂縫有的以前就有,但可能沒有注意到裂的程度。 : : 4.照片連結: : : http://0rz.tw/PR4OM : : 5.其他 : : : 房子是一般透天厝,頂樓為加蓋, : : 頂是鐵皮有鋼骨當柱子支撐,但牆面為8吋磚牆,加蓋應該有7~8年了吧。 : 頂樓只有鋼構鐵皮..本層牆面不屬於結構磚牆... : (同時可看到右側有一開口之窗戶.本道裂縫應為開口應力集中之現象) : (因裂痕並非斜下方向之抗水平地震力而受剪破裂) : (但如果樓下是加強磚造..那樓下的牆就是有結構效果喔.) : 針對沒有結構性質的牆體.一般來說不需要用到epoxy的結構性補強 : 只需要針對是否可能漏水...進行防水的補修... : 一般如果結構梁柱有0.3mm寬度.即視為結構性裂縫... : 您的個案..既非結構牆體...即使整道都壞了.破了.也不影響房子的安全性. : 如果您還是想要用epoxy補強... : 一般大概是一針劑一千初頭...間隔約30cm(大概啦).. : 一般數量如果很少..那麼大概都會不想做..因為划不來... : 一個工人來兩趟..工錢都要四千塊了... : 那沒有一兩萬.是應該不會有人做的 : 以上小小建議...希望對您有幫助 非常感謝您的建議 其實該裂縫約略是在舊有牆面與增建牆面交界附近.. 交界處約略比窗台低一點點..感覺是新舊牆面連結面強度不足(?) 實際拿尺去量,有筆的那道裂縫最寬約0.5mm..照片較昏暗的那道則有0.9mm左右.. 然而該牆面是8吋厚..所以會擔心牆面的安全性.. 真的倒了也多少會拉扯到支撐屋頂的鋼柱.. 漏水倒是不至於..因為牆面外面都有包鐵皮..至少包到舊牆面的高度以下.. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 140.117.191.11
chachabon:如果剛好是新舊介面.那可能是原本的面沒有再打過. 11/08 22:28
chachabon:一般舊的面上緣還是要打一些凹凸面...鋼柱強度很高. 11/08 22:29
chachabon:應不至於因牆面而損壞.但如果考量牆面會不會側面整個 11/08 22:30
chachabon:倒下壓到東西..這目前應該無法評估..因為磚牆不考慮側向 11/08 22:30
chachabon:倒下的問題..因為原本的水泥沙漿本身就不能承受拉力翻轉 11/08 22:31
chachabon:鋼柱抗水平剪力.1平方公分.可達1.5噸.所以沒那麼容易壞 11/08 22:33