看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : c 2.問題描述(請詳述問題在哪): 剛買了電暖器,想確認各個開關管的區域,避免超過負荷。 3.問題存在時間: 4.照片連結: 對不起,沒有照片,請容我用敘述的。 20A 20A 20A 20A 20A 15A 15A |___| |___| 前面兩個是一起開關的,後面三個是各別的。我把燈全部打開,從最後一個開始 往前測試,燈、電視、電腦..的部分都有確認哪個開關管,唯獨冷氣燈都會閃, 要全部關掉才會不閃,不懂為什麼會這樣,所以來請益。謝謝~^^ 5.其他 : 1500W是13.xA嗎? -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.99.171 ※ 編輯: shhsu 來自: 59.104.99.171 (12/18 11:39)
dream01212:請問冷氣燈是????? 另外 閃的意思是???? 12/18 12:36
shhsu:開關一個一個關掉,冷氣還有通電的意思^^> 12/18 20:44
r31422009:一次關一個測試,關過的要再打開,才知道哪些對那個開關 12/18 21:13
ayyoke:應該是你的冷氣接在第一個Breaker上面 220v的 有猜對嗎? 12/20 21:36