看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問當更換牆壁上的電燈開關時(單切單入),是否要將總電斷電? 沒斷電直接更換開關會觸電嗎? 3.問題存在時間: 4.照片連結: 5.其他 : -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 203.73.6.179
stey:要,沒斷電皆有觸電可能 請備好工具並做好安全準備再行更換 01/04 02:48
stey:若已知其支路開關則切支路開關即可~ 01/04 02:49
chclee:瞭解,謝謝! 01/04 02:51