應該是當初選用產品的時候就有問題了 正常現在新屋 我們也會在頂樓水塔出水口做安裝加壓機的動作 不過還是會看客戶本身需要加壓的樓層 大多還都是全棟直接加壓 很少會遇到正樣的問題 也有可能是你加壓機壓力選用過大 家庭都是選用1/4 hp 的加壓機而已 你可以看你加壓機是否選用壓力過大 造成銜接處壓力無法承受出水~ ※ 引述《bug414 (八格)》之銘言: : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 小弟家是進住剛滿一年的4樓半新建透天厝, : 之前因為水壓不夠,(一二樓出水正常,三樓以上水量明顯變小, : 洗衣機放在5樓,每次洗個衣服要好幾個小時,都在等水) : 所以去b&q買了個恆壓式加壓馬達。 : 加裝加壓馬達後,各樓層水量明顯變大,洗澡也不用再等很久才有熱水了, : 可是過了一段時間後卻發現一樓廁所洗手台下方熱水進水管的地方有漏水的情形。 : 水會從管路的地方沿著壁磚往下滴。 : 之前因為還在保固期內,請建設公司通知了水電師傅來處理, : 共處理了三次。 : 前兩次以為是因為水壓變大,所以接頭的防水布?(忘了名字)擋不住, : 兩次都是加纏來處理,過沒幾天又開始滲水。 : 第三次來,把整個洗手台熱水進水管的地方都卸下,敲了一點磚牆掉, : 發現是埋在牆壁的水管要接給洗手台水管的轉接頭地方有裂開, : 換掉此接頭後,撐了三個月,當然,保固期也在去年年底時到期了。 : 直到今年開始,晚上在睡覺時,發現加壓馬達三不五時會運轉一下。 : 直覺聯想到有地方在漏水,才會因為水壓不平衡,導致加壓馬達會轉一下就停。 : 把家裡整個巡過一遍,發現又是老地方, : 一樓洗手台下方熱水管處滲水。 : 想請問一下,這是因為水壓過大導致的嗎? : 如果真是水壓過大,那就囧了~ : 不裝加壓馬達,洗衣服要洗很久,熱水要等很久, : 慘~ -- ╮ ╮ ╮ 台南縣&嘉義縣市 ╔╗║╔╗ ╔═╬╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯ ║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═家庭水電安裝維護修繕 ╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║ ╚╝║╝ ╚═╬═╝ ╭╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技 ╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.40.48.112