這有點像在玩數獨的遊戲,XD,如果原PO有三用電表可量電壓或許會單純一點 個人淺見如下,敬請各位前輩指導, : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 家裡玄關有一盞頂燈昨天更換時遇到了之前沒遇過的狀況。 : 燈是單切開關,只有一個地方可以控制。 : 開關內接兩條火線(紅)及一條控制線(藍),沒接中性線。 如果原PO描述沒錯,那這只開關可能是三路開關 : 但重點來了,拆掉原本舊的頂燈後,有兩條火線(紅),兩條中性線(白), : 及一條控制線(藍)。 : 目前試過 1.兩條火線併接,兩條中性線併接再分別插入燈具中->燈恆亮,關不掉 兩條火線其中有一條或二條真的是火線,兩條中性線其中有一條或二條真的是地線 : 2.單條火線(紅)及中性線(白)->燈恆亮,關不掉 紅色線有一條是火線,白色線有一條是地線 : 3.單條火線(紅),單條控制線(藍)->燈恆亮,關不掉 紅色線是火線的話,藍色線就是地線 藍色線是火線的話,紅色線就是地線 第一個結論藍色線不是火線就是地線,但絕對不是控制線,因為燈關不掉 : 4.我觀察了前人剪下來的舊燈具上的電線後,他是兩條火線接在一起, : 然後一條中性線跟控制線相接後才分別跟燈具相接。 : 結果,我因為已經忘了他用的是哪條中性線,就用1的方法之後再以控制線 : 接上兩條中性線後才接燈具--->結果控制線就燒掉了 囧 控制線燒掉?短路?不懂 : ===>所以正確的接法是? 個人建議將線路獨立分開為1紅2紅1白2白及藍線 如果能量電壓就用量的 不能量的話就用試的,試的方法是把線路接上燈具測試亮不亮及能否控制 1紅+1白、1紅+2白、1紅+藍 2紅+1白、2紅+2白、2紅+藍 : 因為一直搞不定,考慮把開關改成插座(原本的燈就當裝置藝術吧..ORZ) : ===>請問若要改成插座,原本開關裡插的兩條火線及一條控制線是否僅要 : 選一條火線加原本控制線即可??? : 請教版上水電達人能否救救我,指點一下 感謝 其實找個水電幫你查應該很快才對,希望對你有幫助!! -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.86.103.41