看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c.d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問一下,今天租了一間工廠,請水電來配電,但水電問我有什麼機器 他好幫我接三相電源,算馬力,我應該要怎麼告訴他呢? 或是說,我該告訴他什麼資訊他才知道呢? 我有一個傳統車床,是吃三相電源的,我有規格在 http://www.win-ho.com/c_p-s430.html 我應該跟他說這個是 5HP 的機器,還是要怎麼和水電描述呢? 謝謝 其餘大概就是一些電腦,電扇,空壓機之類的東西 謝謝 3.問題存在時間: 一天 -- 昔日所為 今日所受 今日所為 明日所受 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.124.3.8 ※ 編輯: Adonisy 來自: 59.124.3.8 (04/19 19:24)
stocktonobrk:有吃到電的全部都要講...最好還多留一些預備的空間 04/19 19:31
Adonisy:車床是報5馬給水電嗎? 04/19 20:01
saram:有幾部車床? 空壓機是幾馬力(看上面馬達銘牌)? 日光燈幾盞? 04/20 06:41
saram:有抽水馬達嗎? 鐵捲門有嗎? .... 04/20 06:42
saram:如果是舊工廠, 應該還有入電電線, 甚至開關盤. 04/20 06:42
saram:把所有的馬力加總起來乘以1.25就是額定電力.大一些也無所謂. 04/20 06:43
saram:你要考慮將來擴廠時增加的耗電, 早做準備. 04/20 06:44