看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
: 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 總開關箱裡面220V的電不能用,想說最近有點熱要開冷氣,發現冷氣不會動!! : 然後到總開關那邊發現220V開關鬆鬆的,照理說如果off要切到on應該會有點緊緊的 : 開關整個都鬆鬆的,到底是啥原因咧? 開關箱的220V 無融絲開關 由台電電表 =>開關箱的第一顆220V NFB (簡稱總電源) 當此開關有經常性、不定時跳脫(即 整間停電) 代表迴路or總用電量異常 請找電匠處理 開關箱第一顆220V NFB ==(分接出來)==>220v nfb &110v nfb 當分接開關有經常性、不定時跳脫(即 區域停電 特定插座停電) 代表用電量過高.迴路異常.短路... 1.先了解此nfb有幾個插座 插座有無明顯變形(插孔長方型變扭曲) [220v請先關nfb再檢查 220v插座因為是螺絲栓緊較易鬆脫] 2.檢查插座上電器插頭是否有變型 電器最高負載時電器、電線有無不正常高溫 3.以三用電表量測插座電壓是否正常(空載、電器最高負載) [電線和插座於濕氣高處易產生導電不良、積污...] 4.關總電源 並檢查分接nfb上電線、接地水線是否栓緊 nfb用久會鬆 是正常現象(彈片老化、零件公差變大....) nfb經常性開關、跳脫的也容易鬆 個人更換標準在於1.是否常跳脫 2.開關搖起來有無明顯聲響 3.使用超過15年 總電源箱換nfb還是建議讓專業的賺 除非你了解電路+細心施作 被220v吸住可不好玩 -- If flying a jet airplane feels like angels pushing you, then driving a formula one car feels like the devil kicking you're ass -E.I. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 123.240.208.100
stey:用心+專業 推~ 05/10 13:18
iamznon:推..+1 05/10 16:56
dream01212:請問水線是啥? 電工法規從來沒有水線!! 且接地線從來 05/10 20:12
dream01212:沒看過接在 NFB上的 一律都是開關箱的銅牌 專業度???? 05/10 20:12
stey:其實樓上有發現錯誤可以指教 大可以不必用這種語氣吧 05/10 21:44
mahound:3樓很嗆哦XD 05/10 22:04
TaJima92:老實說220只要身體不濕的話不會吸.我摸過460像被鐵槌打到 05/10 22:45
TaJima92:通常不應該說水線.是L、N、G 05/10 22:48
TaJima92:L是Live Line火線、N是Nero-相對0電位.但實際上並非0伏特 05/10 22:54
TaJima92:是L(紅)與N(黑)的相對電位是0V..G就是接地(綠).這才是真 05/10 22:56
TaJima92:正的0電位.一般室配在舊法規是不強迫接地..新法規就要了 05/10 22:57
TaJima92:接地並不一定是完全的好處.好處是讓漏電流不電到人直接導 05/10 22:58
TaJima92:入大地.壞處是大地的電子也會跑上來干擾電器產品.會有EMI 05/10 22:59
abian:N應該neutral縮寫中性線 @@ 05/10 22:59
TaJima92:與EMC的問題.所以..實際施工是看設備再決定要不要接地 05/10 23:00
TaJima92:N是neutral這也對.因為當初我在學的時候.教授說看是用在 05/10 23:03
TaJima92:大電或小電上..分別有不同的說法... 05/10 23:04
dream01212:我只是提出質疑而已!!!! 對事不對人!!!! 05/11 13:07
hsia1800:電會吸住.從來也只有被雷打到 有聽過被雷吸到的嗎? 05/13 12:57