※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 c 2.問題描述(請詳述問題在哪): 台電的三相220V電進來,會有一個變壓器去轉110V的電 那個變壓器如果沒有接接地線 會不會造成台電的電表度數轉得比實際用電還多? 因為有水電師傅提出這樣的說法 而且影響好像很大一樣 3.問題存在時間: always 4.照片連結: http://tw.page.bid.yahoo.com/tw/auction/b460242030 大概是長這樣子的變壓器 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.136.180.118 ※ 編輯: shamash 來自: 114.136.180.118 (05/12 11:54)
hmhuang:沒聽過這樣的講法,變壓器二次側依規定是要接地的 05/12 22:23
yau03161219:接地本身只是預防漏電而已.... 並不影響供電!!!! 05/12 23:47
hsia1800:2樓 變壓器屬供電設備需視容量妥善接地 原因不贅述 05/13 12:53
hsia1800:預防漏電的屬於 用電設備 和 供電設備 不一樣喔 !! 05/13 12:54
shamash:所以是有可能發生嗎? 05/13 15:24
yau03161219:台電進一般民宅變壓器又不在用戶端 跟用戶供電設備 05/14 00:20
yau03161219:啥關聯? 05/14 00:20
shamash:台電三相220V的電進來要自己轉成110V的來用 我家在工業區 05/14 08:51
hsia1800:樓上正解.y大 原po家屬於工業三相動力用電110v要自己變^^ 05/14 11:15
hsia1800:又因轉110v變壓器應該只用了3相220其中一項 又未共同接地 05/14 11:16
hsia1800:有機會造成 三相電流不平衡或互感中性線帶電造成電錶不準 05/14 11:18
hmhuang:在工廠用電中,110V要用到三相電流不平衡大部分都出現在小 05/14 22:40
hmhuang:型工廠與住家合一,工廠停工後只使用家庭用電 05/14 22:41
saram:如果裝在民宅裡的三相變壓器, 不是台電的. 一般傳統工業區 05/15 07:25
saram:裡, 甚至市區中也有商家申請三相電使用. 如麵包店等. 05/15 07:26
saram:所以220V/100A三相變壓器很普遍的. 05/15 07:27
saram:這些民宅的家庭用電, 就可能接任一相和中性線為110V電壓端. 05/15 07:28