看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 之前飲水機曾經插頭燒掉(有溶化)~~~原因不明。之後換插頭之後使用正常 前幾天因為家裡使用電壓過多,跳電。然後關掉其他電氣,把總開關打開後 飲水機就無法使用,飲水機開關打開後,原本的開關燈都沒亮。 不知道是什麼原因 3.問題存在時間: 兩三天前開始 4.照片連結: 請在此附上問題相關的照片連結(請用ctrl+Y消除此列) 5.其他 : 請在此補述您的問題其他可供補充的狀況(請用ctrl+Y消除此列) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 163.26.193.14
Frehrt:E-appliance 資訊 ◎ ptt家電板 投票結果出爐 ←專板在此 05/31 23:14
TaJima92:簡單.飲水機的溫度保險絲或溫度開關燒了阿... 05/31 23:52
TaJima92:你的線路過載了.小心用電.大電流的電器別接在同一個線路 05/31 23:53
TaJima92:不然半夜飲水機再沸騰時就有可能把你家燒了...... 05/31 23:54
TaJima92:補充.溫度保險絲約10元..溫度開關約80元. 05/31 23:58
charmingc:感謝 06/01 12:15