看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
我的建議如下,請參考!! ※ 引述《msn13141314 (Scottie)》之銘言: : 哈囉~~各位修繕專家!"^^ : 問題是這樣的: : 我陽台有一台吃220V的電熱式熱水器! : 當初安裝時有從屋內拉一條220V的線直接連接這台熱水器的電源線! : 連接配線和規格如圖:http://photo.xuite.net/snmk1111333/4149401 從銘牌看,漏電斷路器2P30A,額定電流18A,線路看圖像5.5mm2 總開關2P20A太小,因為漏電斷路器已經用30A了,前段不應比後段電流小 : 然而最近因為天氣實在太熱了@@ : 親戚家剛好有一台舊的一般小型窗型冷氣(品牌RCA~不知型號)說可以送給我! : 所以我想是否可以從陽台這條已經拉好的220V線~ : 加以配線和連接冷氣插座後就可以供冷氣使用了!!"^^ : 所以想請教各位高手~ : 請問我可以如何運用這條已經拉出來的220V才能實現我的用途呢? : (還是我好傻好天真~~需要另外拉一條才能用?0_0) : 熱水器和220V線的連接是黑線連黑線~白線連白線~~ : (黑為火線.白為地線嗎?還是兩條都是火線?) 一般家用220V二條都是火線 : 那我自己買線連接到買好的冷氣插座~是要和他們串聯還是並聯呢? 並聯 : 冷氣插座要如何連接? 你應該是買T型插座,綠色螺絲為接地線,其餘各接一條火線 : 還有配線連接時除了把機器關掉和關總電源外~還有哪些注意事項呢? 把2P20A開關關掉後拆掉電線絕緣膠布時再量一次電壓確定沒電 : 感謝各位專家不吝賜教唷! : 謝謝!^0^ 我的建議 1.把2P20A改成2P30A 2.冷氣和電熱水器可以並接,雖然冷氣電流不至於太大 但是還是建議單獨用,也就是用冷氣的時候不開電熱水器 3.看你發文內容感覺對電工不熟,建議找水電來施工,以免感電危險或許你覺得 電源關掉後,工作很簡單,接線不確實或插座線路沒裝好短期內或許不會有危險, 時間久了有可能會有電線走火或人員感電的風險 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 219.86.105.45
saram:請找電工. 07/08 03:48