: 不管是儲熱式 即熱式電熱水氣
: 都應該再進水口加裝 逆止洩壓閥
: 以防止熱水逆流 跟 排放熱水引起的順高壓
補充~
冷水端使用逆止閥主要用意在於 保護冷水管路
當加熱裝置動作不良、過熱安全裝置無動作時 會發生空燒
(水沒有流動or流很慢時加熱器卻不斷加熱)
造成水溫直線爬升至9x度
一般定義 水加熱至100度時成為水蒸氣
當水=>水蒸氣時約會急速膨脹200倍
急速膨脹的水蒸氣會同時往冷熱水管衝過去
壁內熱水管一般以鐵管為主 可以承受較高的熱及壓力
壁內冷水管一般以朔膠管為主 熱及壓力承受度較差
所以在無任何防護措施下壁內冷水管容易會發生爆裂
(一般都是日積月累後 一次爆)
冷水端使用逆止閥可以大幅減少往壁內冷水管之壓力
此時壓力會往器具or其他地方宣洩
達到保護管線的用意
當你用了逆止閥又發生空燒時
瓦斯熱水器有內建洩壓閥 所以壓力可以往洩壓閥噴出
電熱水器"不會內建洩壓閥" 壓力無地方宣洩
所以電熱水器會建議使用"逆止洩壓閥"
逆止洩壓閥=保護冷水管路又同時宣洩壓力保護器具不受損
: : 發生這種事情要找原電熱水器處理者or水電工?
: : 若找原電熱水器處理,但之後可能整個報銷,不想再用他們家的,可以嗎?
器具用久了都會不良
瞬間電熱水器 內部都是工程朔膠
有發生空燒情況一般建議換掉
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 114.46.197.164