作者dream01212 (說放下就能簡單放下?)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 110v的冷氣想接220v的插頭
時間Tue Oct 5 21:34:25 2010
好吧!!! 來教你偷吃步 = =
不過這要請水電來用 除非自己會用!!!
正常來說 110V 一定是一條火線(110V) 一條地線
220V 則是兩條火線 搭配一條接地線 注意 接地線不等於地線!!
很多水電都亂接 ....
更改的方法 先至電盤找出 冷氣專屬的NFB (無熔絲開關)
正常會有三條線 兩條接NFB 一條接 接地銅牌(也有人接地線) 都可
方法1. 拔掉其中一條火線 移到地線銅牌 使其變更為 一條火線 一條地線
這樣輸出電壓就是 110V 另插座那邊也要更改 220V跟110V的插座不同(房待裝置)
把插座也改成 110V 的插座(一般插座)即可
另外一條線則拔掉 兩端纏上 絕緣膠布
方法2. 拔掉一條火線 絕緣膠布纏上兩端 剩下一條如果在接地銅牌上 改到地線銅牌
不過不推薦此方法 因為手邊沒電表的話 妳會無法判定插座那邊 哪條火線是拔掉的
除非有人願意用大決(用手摸) 沒電就是拔掉的那條了... 好吧!!這開玩笑的
請勿嘗試 被電死本人不負責 此方法不推薦無電表的鄉民使用
不正常的情況 會有兩條線 等於兩條都火線
如果是這種情況就跟方法 1 一樣!! 其中一條接到地線銅牌上 插座那邊換上一般插座
即可!!!
※ 引述《cillian (影夜)》之銘言:
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入
: c
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 我現在是住宿舍~剛好有學弟有一台多的110v冷氣可以借我
: 我就請人運來安裝了
: 但是安裝好之後~管理員說不行直接用110v的插座
: 要使用冷氣的話只可以用房間另外配的20v的插座
: (我們每間房間都另外有接一個220v的插座 專門接冷氣的)
: 否則就不能用
: 我看了220v插座的纜線~他是有三條線(紅黑白)
: 所以我想說這樣應該可以請人來接成110v的
: 我要搬走時再復原
: 但是被拒絕了...
: 想請問有什麼其他方法可以讓110v的冷氣使用220v的電源呢?
: (因為管理員說如果是接上面220v的那個電源就OK 但是又不讓我去改配線)
: 一開始是我沒想清楚~以為可以直接使用一般的插頭
: 但是管理員說會有安全上疑慮所以不行
: 但是如果都沒有其他方法我的冷氣就要變成裝飾品了T.T
: 如果用變壓器之類的可行嗎?
: 3.問題存在時間:
: 上禮拜
: 4.照片連結:
: 5.其他 :
: 220v的插座是 有一點山字型的樣子
--
╮ ╮ ╮ 台南縣&嘉義縣市
╔╗║╔╗ ╔═╬★╗ ╰═╦═╯ ╔╬═╯
║║║ ║ ║ ║ ║ ╰╬ ╠═★ 家庭水電安裝維護修繕
╭║║║ ╠═╬═╣ ║ ║ ║ ║
╚╝║★╝ ╚═╬═╝ ╭★╩═╮ ╚╩╮║ ║ 領航水電新科技
╯ ╚═╯ ╯╰╝ §dream01212
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 58.114.149.205
推 kwain:專業推,不過我想一般學生做不到這樣的地步 10/05 22:35
→ dream01212:所以我才請他叫水電來接 = = 10/05 22:48
推 cillian:無熔絲開關是指黑色可以上下扳動on/off的嗎? 10/05 23:28
→ cillian:如果是的話 那個是設置在插座旁邊~ 10/05 23:29
→ cillian:您說得方法就是我想要做的~但是管理員就一直說不行T.T 10/05 23:30
→ cillian:所以才想問說還有沒有其他方式? 謝謝>"< 10/05 23:30
推 whesiley:降壓器,不過電流這麼大的降壓器應該很貴 10/06 00:08
推 saram:建議不要用110V冷氣. 無論怎麼改電流都很大, 必須專用電線 10/06 21:40
→ saram:與NFB! 這不是開玩笑的. 10/06 21:41
→ saram:你一開冷氣機, 房子裡的兩相電壓就不平衡了. 10/06 21:42
推 kkcity59:其實改很簡單,問題就是原本配線能不能吃的住電流量 10/07 00:16
→ kkcity59:比較保險的方式就是另外接一組明線直接拉到冷氣 10/07 00:16