看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
總之是心得, 今年雨季開始以後家裡屋頂又開始漏水,因為 頂樓樓是二次施工的露台RC加蓋,新舊接縫似乎 就一定逃不過防水,PU一年一年加厚,到今年終於 受不了想試看看新的(在台灣算是新的)防水方法, 直接用矽酸質材料做頂樓,基本上防水師傅都會說 這種材料是做水槽的沒人用來做屋頂,但是因為我 脖子很硬覺得這是推託之詞,找了人把頂樓打到 見到RC,清除將近3cm厚的PU(花了三萬多), 自己去買兩包xypex HD150(12600)來把11~12坪左右 的屋頂都塗滿,二次施工縫打掉重灌水泥塗兩層.. 做完的隔天早上馬上下大雨,漏水漏到整間屋子牆上 都是水痕,開始有點擔心,不過一個禮拜過去之後, 我把樓頂排水管塞住用自來水灌滿水檢查了一下,一滴水都 沒有了,之前漏水的地方看到白白的結晶,大概就是 該產品說的會跟著水長出來的結晶... 有興趣的可以去查這個材料,據說用在屋內可以治壁癌,不 過要把整塊壁癌都打掉重新粉光就是, 相同的廠牌在台灣有日本的Ceresit-DS,和勇瑞的活性防水泥, 比起來勇瑞的比較便宜,我買了一桶正在測試,老闆是信心滿滿 的說比xypex好啦,但是還是要看試試才知道... -- 不過xypex是很多人都用過都說好了,也有實際數據一個月滲透可 達3公分,直接打電話去訂是貨到付款,很快就送來了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 114.42.177.118
saram:3cm的PU? 12/05 20:15
visionary667:我有用啊!效果不錯.... 12/06 09:02
visionary667:只是事後養護很麻煩....XD 12/06 09:02
chienjr:請問一下,養護工作是哪些呢? 12/08 12:43
moonshade:澆水~ 12/10 16:43