※ 引述《soinfinity (soinfinity)》之銘言:
: ※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※
: ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※
: ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (c.e)←請填入
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 家裡的水龍頭都是冷熱水一起控制的(手把扳左熱水,扳右冷水那種)
: 像這種形式的水龍頭,如果開了熱水後覺得太燙,就要將手把扳往右一些來調溫
: 但是這樣對熱水器(非恆溫)來說,就可能造成出水水壓變小,然後沒辦法正常點火加熱
: 如果換成冷熱水各自開關的水龍頭是不是會比較好?
: 熱水端就固定開度,然後再開冷水端來調溫
: 另外如果換了上面所說的水龍頭後
: 在冷熱水都開的情況下(假設熱水全開 = 1,冷水開一半 = 0.5)
: 會不會有可能超過水龍頭的最大出水量,假設1.2 < 1.5 = (熱水1 + 冷水0.5)
: 然後出來的水溫度太低或太熱?
這種龍頭的解析度較低, 比起傳統的兩水源龍頭開關較不容易調
好水溫.
尤其是樓層高, 水壓小的房子, 開熱水時又開冷水會影響熱水
管路水壓變小而熄火.
還是先決水壓小的問題再說.
至於熱水太燙(夏天時)可以調整熱水器下方的閥門.
: 希望有人能為小弟解惑,謝謝
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 218.172.236.226
→ jamhome99:先看看蓮澎頭有沒有塞住囉 我住的地方 開到中間過一下子 12/26 01:39
→ jamhome99:就變冷 清完後就沒有這問題產生 省了一筆 12/26 01:39