e作者knnney (西瓜)
看板FixMyHouse
標題[電氣] 電燈安裝問題請教
時間Sat Jan 1 10:00:00 2011
﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b d)←請填入
2.問題描述(請詳述問題在哪):
我目前居住這間房子
幾乎每間房間都有如下圖保留的一個洞
http://img834.imageshack.us/i/dscf2457b.jpg/
也都有預留電燈控制的位置
如下圖所見
中間的電燈開關是閑置沒用到的
分別接有一條紅線跟黑線
http://img708.imageshack.us/i/dscf2459w.jpg/
圖形修正
對應到上面接電燈的地方
就如下圖
http://img443.imageshack.us/i/dscf2460w.jpg/
圖形修正
我的問題如下
1.上面接燈具處我是應該要將紅線中間剥掉一部分的線
然後纏繞燈具的電源線嗎?
還是有其他做法?
2.上面接燈具處的黑線
各位可以看看第三張圖
他就是僅僅一頭接到下面的電源開關處
另一頭沒接任何東西
那將燈具的地線纏繞住黑線會有作用嗎?
感謝各位先進的解答
這問題困擾我很久了
3.問題存在時間:
5年以上
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 59.104.180.150
推 stey:拍一下鐵盒內線的走向吧~ 照理說第二張你畫的紅線位置是錯的 01/01 12:49
→ stey:那條是火線的來源,通過開關再由黑線走到電燈處 01/01 12:49
→ stey:至於電燈處的另一條中性線應是第二張第一顆插座上的下方那條 01/01 12:50
→ knnney:樓上大大太強了 我剛剛去重看 我真的對錯線了 圖要修正 01/01 17:54
→ knnney:請問該怎麼接燈具 謝謝 01/01 17:54
※ 編輯: knnney 來自: 211.74.193.82 (01/01 17:57)
推 hmhuang:如果你標示的線色是對的話,黑色-火線,黃色-地線量電壓確定 01/01 19:49
→ hmhuang:對了再接燈 01/01 19:49