﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b d)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我目前居住這間房子 幾乎每間房間都有如下圖保留的一個洞 http://img834.imageshack.us/i/dscf2457b.jpg/ 也都有預留電燈控制的位置 如下圖所見 中間的電燈開關是閑置沒用到的 分別接有一條紅線跟黑線 http://img708.imageshack.us/i/dscf2459w.jpg/ 圖形修正 對應到上面接電燈的地方 就如下圖 http://img443.imageshack.us/i/dscf2460w.jpg/ 圖形修正 我的問題如下 1.上面接燈具處我是應該要將紅線中間剥掉一部分的線 然後纏繞燈具的電源線嗎? 還是有其他做法? 2.上面接燈具處的黑線 各位可以看看第三張圖 他就是僅僅一頭接到下面的電源開關處 另一頭沒接任何東西 那將燈具的地線纏繞住黑線會有作用嗎? 感謝各位先進的解答 這問題困擾我很久了 3.問題存在時間: 5年以上 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 59.104.180.150
stey:拍一下鐵盒內線的走向吧~ 照理說第二張你畫的紅線位置是錯的 01/01 12:49
stey:那條是火線的來源,通過開關再由黑線走到電燈處 01/01 12:49
stey:至於電燈處的另一條中性線應是第二張第一顆插座上的下方那條 01/01 12:50
knnney:樓上大大太強了 我剛剛去重看 我真的對錯線了 圖要修正 01/01 17:54
knnney:請問該怎麼接燈具 謝謝 01/01 17:54
※ 編輯: knnney 來自: 211.74.193.82 (01/01 17:57)
hmhuang:如果你標示的線色是對的話,黑色-火線,黃色-地線量電壓確定 01/01 19:49
hmhuang:對了再接燈 01/01 19:49