漏電斷路器 最常安裝於 浴室插座 或 電熱水器 或 浴廁小便斗 等等有水源及電源交會處 是用於偵測電器對大地之漏電 用電容量保護次之 通常這個開關跳電 都是漏電居多 除錯方式 1.請將同層 或是斷電的電器插頭 (浴室插座 除霧鏡 免治馬桶座墊) 房間 燈源 插座 電器 全部切於關閉 或是拔除 2.試將斷路器 開回啟動位置 看看是否跳脫 3.確認均無電器使用 或 開關插座使用 (仍然跳脫) 判定為線路漏電 請專業水電人員來查修 4.無電器使用 可將漏電斷路器開於on的位置 並可測試按使其跳脫 漏電斷路器正常 (可執行第5項) 5.一樣一樣電器 電燈開啟 試試是否跳脫 若開啟某樣電器 或是電燈時 開關跳脫 則其電器有漏電危險 請勿使用 或請專業電器人員查修 6.用電請小心 ︿︿ ※ 引述《PttYes (PttYes)》之銘言: : ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ : 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : ()←請填入 : b : 2.問題描述(請詳述問題在哪): : 租屋處四間雅房合住,住了四五年了沒遇過跳電的狀況, : 但前幾天,剛入住不久的那間房間及洗手間突然沒電了, : 試著打開電箱將全部電源開關逐一關掉再重開,成功 : 昨晚他那間房又突然沒電了,我就重做上回步驟,結果無效 : 發現有一個漏電斷路器跳至OFF,扳至ON無法定住又彈回OFF : 請問這是怎麼回事,有辦法自行解決嗎? : 今天一早再試,已可扳至ON,所以他那間又來電了 : 這到底怎麼回事呢?他那間用電過多嗎? : 新室友說他房間只用電腦而已? : 或者是真有漏電了呢? : 可是目前屋子裏插的電器仍跟跳電前一樣了, : 如果依然有漏電,它不是又該跳回OFF才對嗎? : 3.問題存在時間: : 三天前曾發生,這次第二次 : 4.照片連結: : http://i760.photobucket.com/albums/xx246/pttrentya/e.jpg
: 現在在ON,但那房無電時是跳至OFF,扳到ON就跳回OFF : 5.其他 : : 謝謝 : ※ 編輯: PttYes 來自: 219.85.243.201 (01/22 09:44) : 推 Aixtron:會不會中間有短路 電流過大 最好找專業的看一下 01/22 11:55 : → Aixtron:要不然去買一顆士林的NFB一百多換換看 不過漏電就白買了 01/22 11:55 : 推 saram:壞了. 換一個漏電保護器. 01/22 18:45 -- ▏ ▏ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ 請遵守交通規則 ∩ ∩ ▏ ▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌▌ O http://www.wretch.cc/album/hsia1800 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 61.64.113.9