作者dream01212 (說放下就能簡單放下?)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 接地線直接鎖在窗戶上?
時間Thu Jan 27 22:07:51 2011
看來沒有一個正確答案
還是來解說一下好了 所謂
在水電業界
地線 = 通常使用白色表示,或是稱之為N相。110V的電源一定要一條110V跟地線
(0V或稱N項)才能構成110V的迴路。
接地線 = 是指當電源漏電時,接地線會將漏電的電流流到你接地線所接觸的地方,才不至於觸電。
通常接地線,大部份的家電都會有,例如常看到插頭上會多了一個圓的接頭,
那個也是接地線。通常以綠色線表示,代號G。接地線的正確施作方法為在地基鋪設時,
接地銅棒打入地面並纏上接地線拉至用戶電源供應盤。當然打牆壁也是可以,不過
效果不會很好。正確還是要用接地銅棒施做。常常有人把這兩種線路搞混。
※ 引述《sanbis (方正)》之銘言:
: ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉
: 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (a)
: 2.問題描述(請詳述問題在哪):
: 話說房間這幾天要重拉電線,
: 主要是 PC 用的電源………
: 不過有幾個插座從兩孔修改成三孔時發現一點問題,
: 不知道接地要接哪裡?
: 這時候去問人,
: 某人說另外用一條 2.0 的線拉出來,
: 用螺絲直接硬攻在鋁窗的框上就好?
: ……………據某人所說他自己房間也是這樣做的,
: 不知道要是真的這麼做會不會有什麼問題?