最近在其他討論板,看到有關漏電斷路器一些似是而非的討論,雖然已經 發言,不過想說也在這裡放一篇,希望能幫到人。 (而且看到有朋友的朋友的朋友因為用電不安全導致財損,唉...) 因為漏電斷路器是以電流「流進等於流出」,作為感應原則(基本電學中的KCL)。 比方說人碰到火線,腳踩在地上形成一個迴路,這樣子一部分的電流就會不經過漏電 斷路器流回去,於是斷路器動作,達到保護效果。 但如果某個人左右手分別抓著火線跟地線,沒有其他部位接地,那這樣子漏電斷路器 是不會動作得。 那以下我用士林電機的產品作為解說: NV-KF:漏電保護 http://tinyurl.com/4zfgm7m 只有漏電時才會跳,所以通常會在一次側串連一個NFB做過載/短路保護。 NV-KLF:漏電/過負載保護 http://tinyurl.com/4ojrx4q 沒有短路保護能力,但有過載保護。 NVB-50L:漏電/過負載/短路保護 http://tinyurl.com/4soueme 同時有以上三種功能,這就能代替NFB(形狀也一樣)。 漏電斷路器的動作電流,也有選用的原則,不是越靈敏越好。 請參考:http://www.sets.com.tw/file_pdf/b1_Lbreak.pdf 也有些負載本身就有漏電流,比如說馬達用的變頻器,ABB建議若要用漏電保護, 動作電流大約是300mA。不過一般家庭遇不到。 另外開關會跳,基本上是件好事。代表他有發揮作用,這時就要馬上檢查。 以上,有問題再討論 -- -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◆ From: 218.166.107.128