作者hmhuang (爆肝了)
看板FixMyHouse
標題Re: [電氣] 請益:電壓問題
時間Mon Mar 28 21:30:51 2011
※ 引述《AfterThat (and then..)》之銘言:
: 家中的日光燈
: (裝2燈管,但實際只用一個啟動器,只開一盞燈)
: 單切開關兩端接了一紅一黑兩條線
: 用三用電表(指針型)量得電壓
: 一端紅線 一端接地(門框金屬部分) :110v
: 黑線相同
: 一端紅線 一端黑線 :220V
: 推斷一條+110V 另一條-110V
接110V燈具時
火線 ___/_____Θ____地線
︴ ︴
︴單切開關 ︴ 燈具
︴ ︴
○A ○B
單切開關閉合時,單切開關二側(A、B二點)對地都可量到110V
: 但不知道怎麼用指針型電表確定誰正誰負
: 我沒接觸過220V的電器
: 不知道這是正常的配置嗎?
接220V燈具時
火線一 ___/_____Θ____火線二
︴ ︴
︴單切開關 ︴ 燈具
︴ ︴
○A ○B
1.單切開關閉合時,單切開關二側(A、B二點)對地一樣都可量到火線一的110V
2.單切開關開啟時,單切開關A量到火線一的110V,B量到火線二的110V,但是因為
沒形成迴路所以燈具不亮
: 在此以前我以為普通電器的配電都是一條帶電線(火線) 另一條無電線(地線)
: 第一次遇到兩條都有電
: 想請問:
: 為什麼會形成兩線都有電壓?
: 這種情況要如何判定火線跟地線?
: 感謝!!
應該是這樣沒錯XD
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc)
◆ From: 219.86.100.10
※ 編輯: hmhuang 來自: 219.86.100.10 (03/28 21:32)
推 AfterThat:我不會畫圖 我把電線從單切拔出來後分別量 都是110V 03/28 21:40
→ AfterThat:感謝大大特地為我畫圖解說 03/28 21:51
→ dream01212:220V 那題的第二是 0 V 如果兩端都是火線 開關切下去 03/29 23:26
→ dream01212:會順爆 你可以試看看兩條 110V 互接就可以證明此題 03/29 23:26